关于次梁上部钢筋锚固长度的疑惑 各位讨论一下
pmv1950
pmv1950 Lv.3
2017年10月09日 15:33:58
只看楼主

16G101-1中非框架梁上部钢筋在端支座锚固长度的水平段,按铰接设计时0.35lab,按充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab;而在实际工程中梁宽多为200或250尤其是住宅项目,梁宽200定死了,如果按C25混凝土,三级钢来算,lab为40d,不考虑铰接时0.6lab=0.6x40d=24d,200的梁上部钢筋最大只能用到8,这是不可能的,经常都是14或16甚至18的钢筋,这样锚固长度根本不可能满足,各位有什么高见

16G101-1中非框架梁上部钢筋在端支座锚固长度的水平段,按铰接设计时0.35lab,按充分利用钢筋抗拉强度时0.6lab;而在实际工程中梁宽多为200或250尤其是住宅项目,梁宽200定死了,如果按C25混凝土,三级钢来算,lab为40d,不考虑铰接时0.6lab=0.6x40d=24d,200的梁上部钢筋最大只能用到8,这是不可能的,经常都是14或16甚至18的钢筋,这样锚固长度根本不可能满足,各位有什么高见
免费打赏
x1xqq
2017年10月09日 16:02:54
2楼
次梁端支座肯定要定义铰接,避免主梁受扭
回复
eack911
2017年10月10日 10:35:23
3楼
次梁点铰,就是0.35.可以用到12
回复
szhxcf
2017年10月10日 18:59:04
5楼
次梁端支座要定义铰接,12d就可以啦
回复
石井鱼
2017年10月10日 19:03:26
6楼
次梁尽量按铰接,应该是够的
回复
guocheng2258
2017年10月12日 11:16:24
7楼
很简单的东西,自己认真学习一下
回复
二锅兄
2017年10月12日 13:42:03
8楼
主梁那么窄,你还非得要充分发挥次梁钢筋强度,那我只能说你是又想马儿跑,又不给马吃草了。
当然办法还是有的,比如可以做梁头。
另外,对于主梁,如果要做其它梁的支座,那么主梁的宽度自然要考虑到次梁钢筋直径的因素。
回复
厚宁
2017年10月12日 13:46:09
9楼
好像还有一个办法 梁面与板面是平的话 是不是可以把钢筋锚入与主梁相邻的板里面?
回复
结构生活
2017年10月13日 09:35:22
10楼
x1xqq 发表于 2017-10-9 16:02 次梁端支座肯定要定义铰接,避免主梁受扭关键是定义了铰接,就能避免主楼受扭了?就没有剪扭传递了?实际施工的不还都是整体浇筑吗
回复
danlyn
2017年10月13日 11:14:01
11楼
按充分利用钢筋抗拉强度个人认为一般只用在主梁刚度相对足够大时,这个自己要判断的,当需要考虑时,设计主梁宽度时就要考虑这个因素,如果主梁宽度不够,就不能按充分利用钢筋抗拉强度。如果对侧有板,可以伸入板内。规定是死的,设计是活的。次梁端节点不存在完全的铰接,端支座负筋除参照计算外,也需要设计人员自己把握。
回复
x1xqq
2017年10月13日 13:58:30
12楼
结构生活 发表于 2017-10-13 09:35 关键是定义了铰接,就能避免主楼受扭了?就没有剪扭传递了?实际施工的不还都是整体浇筑吗关键是钢筋用小的
回复

相关推荐

APP内打开