交流求助帖灌水的绕道
努力加油33
2017年10月07日 15:13:28
只看楼主

情况:综合商业体2台1600KVA变压器,互为备用目前有一家餐饮安装负荷为93KW实际实测目前用电 电流最大相为79A 。1.目前低压出口电压为417-423之间,餐饮距离低压配电房(地下一层)约80米餐饮位于建筑的2层(总共三层)厨房的排烟电机位于三层楼顶 电小时机每天中午工作5小时 晚上工作5小时 排烟电机的控制柜接触器(380V)吸合短则10多分钟 长则半个多小时 就自动释放了,然后连着 这样几天电机就不转了(估计是烧了)然后换了一台电机也是这样 检查控制线路都没问题电压电流都是正常的就是 电机很烫手(手摸电机约为3秒左右烫的自然收回)电机为7.5KW 用6个平方的线供电 个人怀疑是电压过高造成的温升

情况:
综合商业体2台1600KVA变压器,互为备用目前有一家餐饮安装负荷为93KW实际实测目前用电 电流最大相为79A 。
1.目前低压出口电压为417-423之间,餐饮距离低压配电房(地下一层)约80米餐饮位于建筑的2层(总共三层)厨房的排烟电机位于三层楼顶 电小时机每天中午工作5小时 晚上工作5小时 排烟电机的控制柜接触器(380V)吸合短则10多分钟 长则半个多小时 就自动释放了,然后连着 这样几天电机就不转了(估计是烧了)然后换了一台电机也是这样 检查控制线路都没问题电压电流都是正常的就是 电机很烫手(手摸电机约为3秒左右烫的自然收回)电机为7.5KW 用6个平方的线供电 个人怀疑是电压过高造成的温升
问题:
请问大家怎么看
2.由于餐饮用电量较大 ,专门给一个用户配电箱给这家餐饮提供电源,经过本人三次实测发现这家餐饮三相用电不平衡N线上的电流比最小相电流还较大一点
问题:
1.本人想问的抛开书本上的不谈现实生活中如何评判三相是否平衡
2.是不是现在较变压器容量而言从这家餐饮的负荷较小所以还没引起电压畸变 如果都这样就会造成电压畸变
3.以照片中看A相使用较高 C相较低 把A相部分负荷移到C相上 在经过观察这样反复做出调整对吗
努力加油33
2017年10月07日 15:42:00
2楼
图片在这里
回复
鸭江绿水
2017年10月07日 19:13:54
3楼
天电机就不转了(估计是烧了)? 风机运行时电流是多少?不能用估计来说话。电压高电流高,但不一定会烧电机。风道不合理,电机负载大一样烧电机。

1.本人想问的抛开书本上的不谈现实生活中如何评判三相是否平衡 ? 没有书本理论指导,你如何学习? 钳形电流表已经测出三相不平衡,还怎么判断。根据数据赶快调整负荷,尽量达到三相平衡。

变压器容量确实大,如果是有载调压,将电压下调一档或两挡。如果是无载调压,停电,将分接头调至高压端。
回复
努力加油33
2017年10月07日 21:20:14
4楼
本帖最后由 努力加油33 于 2017-10-7 21:32 编辑 鸭江绿水 发表于 2017-10-7 19:13 天电机就不转了(估计是烧了)? 风机运行时电流是多少?不能用估计来说话。电压高电流高,但不一定会 …感谢您的回复! 谢谢!1. 因为我不是 维修电工而且之前不转了的电机怎么不转的我也不清楚我去砍的时候旧的已经被换下来了而且很烫 新的电机我检测过电压电流都正常 线电压基本一致420V以内电机铭牌上额定电流15A 实际测得电流为A相13 B相15 C相16 个人觉得这是正常的可是 电机还是烫手还有电阻不变电压高电流变小不是吗 2.我质询过供电局这个要停高压去调低压工序不麻烦但是 手续流程走很久 不知道怎么回事这几天没听到说电机又出问题的话了 也许因为我们这里降温了吗。。。。。
回复
努力加油33
2017年10月07日 21:28:08
5楼
鸭江绿水 发表于 2017-10-7 19:13 天电机就不转了(估计是烧了)? 风机运行时电流是多少?不能用估计来说话。电压高电流高,但不一定会 …书本上说 配电变压器出口处的负荷电流不平衡度应小于10%,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,低压主干线及主要分支线的首端电流不平衡度应小于20%。通过电网技术改造,要真正使低压电网线损达到12%以下,上述指标只能紧缩,不能放大 但是我了解的计算方法 × 100% 计算的结果不能大于25%,也就是说N线上的电流不能大于相线上的四分之一对吗
回复
努力加油33
2017年10月11日 09:13:32
6楼
没有人交流下吗
回复
鸭江绿水
2017年10月12日 17:25:42
7楼
努力加油33 发表于 2017-10-7 21:20 感谢您的回复! 谢谢!1. 因为我不是 维修电工而且之前不转了的电机怎么不转的我也不清楚我去砍的时候旧的 …从数据看电机电流还是正常的。如果万用表没有故障,那么电压是高了,电压高电流大。u/r=i自己没有变电所吗?变电所没有高压柜吗?自己调整电压需要电业局走什么流程?如果是无载调压,需找专业变压器修理人员协助,因为需要用电桥测量变压器线圈电阻。如果是有载调压就简单多了。贵单位如果是新建楼盘,有载调压变压器可能性大一些。。在单相负荷较多的场合,完全达到三相平衡是不可能的,只是尽量分配均衡。因此,书本的硬性指标确实无法达到,仅供参考。
回复
风平浪静02
2017年10月13日 09:06:03
8楼
1、风机问题,接触器自动释放,希望查明原因。是不是过流保护动作,热继电器动作以后一般应该操作复归装置。这里面有电压过高原因,也可能电机配置不当,或者阻力较大。
2、中性线电流问题,中性线电流略大于最小相电流也属正常范围,距离25%相额定电流还有很大距离。当然,三相负荷分配均匀对减少损耗有利,但单相负荷要绝对的平衡也是比较困难的。可以适当调整一下负荷分配,减少中性线电流,但也不必太过勉强,因为单相负荷时变化的。
至于谐波问题,不必太在意。负荷中可能有少量的电流波形畸变问题,但不可能全都是三次谐波,只有三次谐波分量才会在中性线里叠加。电流波形畸变经过系统会很快扩散,对电压的影响应该不大。当然,如果确实电流谐波分量较大,则应该进行滤波予以治理。一般餐饮、酒店问题不大。
回复
努力加油33
2017年10月20日 10:48:22
9楼
本帖最后由 努力加油33 于 2017-10-20 10:52 编辑 鸭江绿水 发表于 2017-10-12 17:25 从数据看电机电流还是正常的。如果万用表没有故障,那么电压是高了,电压高电流大。u/r=i自己没有变电所 …感谢您的赐教 学习了 我们单位有变电所但没有高压电工
回复
努力加油33
2017年10月20日 10:59:29
10楼
风平浪静02 发表于 2017-10-13 09:06 1、风机问题,接触器自动释放,希望查明原因。是不是过流保护动作,热继电器动作以后一般应该操作复归装置。 …感谢您的赐教 这家餐饮的风机是专业安装厂家配置的 电流实测在额定电流之内应该没有过流 热续电器调的18A压根没动作 这些时我们这里降温了电机也没出现过类似问题出现过 接触器也没自动释放但电压还是基本相同的也不知道到底什么原因
回复
努力加油33
2017年10月20日 10:59:32
11楼
