这个地方为什么要设置断路器?
煮酒听山雨co
2017年09月30日 13:47:28
只看楼主

我发现一个现象,如果一个设计单位里,缺少一个基础知识扎实的前辈作为自己电气设计道路上的引路人,想完全靠自己自学成长的电气设计师,会出现一个什么问题呢?——不会用规范! 为什么会出现这种状况?因为无人指引,那么自己就只能通过看单位以前的图纸,以后有类型项目了,参照原有类似图纸,依葫芦画瓢来做设计。这样设计出来的电气图纸,自己心里是没底的,经不起拷问的。 比如,下面这个电气系统图

我发现一个现象,如果一个设计单位里,缺少一个基础知识扎实的前辈作为自己电气设计道路上的引路人,想完全靠自己自学成长的电气设计师,会出现一个什么问题呢?——不会用规范!
为什么会出现这种状况?因为无人指引,那么自己就只能通过看单位以前的图纸,以后有类型项目了,参照原有类似图纸,依葫芦画瓢来做设计。这样设计出来的电气图纸,自己心里是没底的,经不起拷问的。
比如,下面这个电气系统图

psb.png

这是一个一类高层住宅楼的集中电表箱系统图,这个集中电表箱位于整栋楼的中间位置,主干线采用树干式配电。画圈的地方为什么要设置断路器呢?
如果被问到这样的问题如果答不上来,就说明你不会用规范。
正确的设计应该是根据规范来指导设计,翻开《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
规范条文中的带保护的开关电器指的就是断路器,所以根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7.1.4 4条可知,一类高层树干式配电的楼层配电箱进线端应该设置断路器。
规范应该是服务于实际设计项目,而不是独立存在的,怎么将二者有机结合呢?答案是平时可以多关注、多看看我写的原创文章。当然想系统的学习电气设计,推荐你关注我的《建筑电气设计实战指南》视频教程它能给你意想不到的帮助。需要了解课程的请联系谢老师:QQ2355735301.
作者:侯万里 甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验。

消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?
为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?
二类高层住宅楼供电线缆应设计成什么材质?
Ⅰ类地下车库排污泵负荷等级如何确定?
应急照明可以不设置EPS吗?



psb.png

hongyue524
2017年10月02日 15:17:14
2楼
谢谢楼主分享啊啊啊
回复
风来运转
2017年10月03日 09:44:16
3楼
那么民规为什么要这么规定呢?
回复
zhzhfs
2017年10月03日 17:24:10
4楼
仅引用了规范,并未解释原因。
回复
qq_1506673285076
2017年10月03日 17:59:27
5楼
多谢楼主分享
回复
a396673967
2017年10月03日 18:39:03
6楼

谢谢楼主分享
回复
chaoyue2009
2017年10月07日 17:06:14
7楼
规范是最好的老师,但也要有好的老师带你进去。
回复
蓝正予
2017年10月07日 19:46:33
8楼
有一定道理啊
回复
zg_wang1960
2017年10月08日 14:46:43
9楼
这是课程广告啊,当然没解释!;P
回复
电气非专业
2017年10月15日 08:15:38
10楼
路过·········································
回复
星夜梦话
2017年10月15日 11:42:10
11楼
谢谢楼主分享啊啊啊
回复

相关推荐

APP内打开