规范4.3.10的注如何理解
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年01月07日 08:01:36
来自于采暖供热
只看楼主

两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同所有的住宅里的分户供热难道户内支管管径应为散热器的接口直径?还有:本人设计一个办公楼,采用水平串联,局部有一对立管每层带两组散热器,审查提出要两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同,而我按水平串联考虑,支管采用DN25,不行吗?

两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同
所有的住宅里的分户供热难道户内支管管径应为散热器的接口直径?

还有:本人设计一个办公楼,采用水平串联,局部有一对立管每层带两组散热器,审查提出要两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同,而我按水平串联考虑,支管采用DN25,不行吗?
免费打赏
gongguanglong
2005年01月07日 08:31:47
2楼
能否上传示意图
回复
hvac001
2005年01月07日 17:06:36
3楼
我是这样来理解的:
“两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同”可以避免因连接管管径不匹配而造成的不必要的浪费(如增加一些连接件使造价升高等),同时,在此条件下只要确定最不利环路的经济比摩阻(或平均比摩阻)在60~120Pa/m范围,该系统的技术经济评价应该较高。
回复
chw33
2005年01月07日 17:38:15
4楼
当散热器片数或总长度超出相关规定或安装位置受限时,需将本应为一组的散热器分为两组串联安装,这时,为了减少阻力增强散热器内对流,才有此规定。特别是串联连接后的散热器采用同侧上供下回的方式与供回水管道连接时,此条规定更为重要。
回复
lwjlwj
2005年01月07日 23:57:54
5楼
我是这样来理解的:
1、规范4.3.10的内容是针对垂直单双管采暖系统而言的,应与水平串联无关。
2、对于热水垂直单双管采暖系统中的两组散热器同侧连接的,连接管径应与散热器接口的直径相同,是为了减少不必要的连接管阻力(如变径管件等阻力),避免发生短路,增加两组散热器的整体性,而立管与进散热器的支管管径无须与散热器接口的直径相同。
回复
lyqldm
2005年01月10日 01:06:27
6楼
同意4。5楼的说法,不过审图的可能不把哪一组立管按水平串联考虑,可能按垂直的考虑了,那个就得考虑dn32了。
回复

相关推荐