《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定: 1 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h; 2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h; 3 其他建筑,不应少于0.5h。 2015年真题:某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于()min。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:
1 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;
2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;
3 其他建筑,不应少于0.5h。
2015年真题:某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于()min。
(A)90 (B)20 (C)30 (D)60
2016年真题:下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是()。
(A)医疗建筑、老年人建筑
(B)总建筑面积大于100000m2的商店建筑
(C)建筑高度大于100m的住宅建筑
(D)总建筑面积大于20000m2的地下汽车库
本条规范15、16真题都有涉及,为应急照明板块重中之重,敬请大家留意~