关于住宅内自恢复过欠压保护器的极数选择问题
黑兰青紫
2017年09月29日 10:05:44
只看楼主

根据住宅建筑电气设计规范 6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。住宅建筑规范8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。不知道大家对自恢复过欠压保护极数的选择看?1P+N还是2P?或者说选择1P+N是不是要求断N?实际厂家中,有2P的,也有1P+N不断N的。大家怎么看?

根据住宅建筑电气设计规范 6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
住宅建筑规范8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

不知道大家对自恢复过欠压保护极数的选择看?1P+N还是2P?或者说选择1P+N是不是要求断N?

实际厂家中,有2P的,也有1P+N不断N的。
大家怎么看?
a396673967
2017年09月29日 11:19:22
2楼
+N了肯定要断N
回复
黑兰青紫
2017年09月29日 12:00:28
3楼
a396673967 发表于 2017-9-29 11:19 +N了肯定要断N有N不一定就断N的,正泰、德力西的自恢复过欠压保护1P+N就是不断N的
回复
a396673967
2017年09月29日 12:03:10
4楼
黑兰青紫 发表于 2017-9-29 12:00 有N不一定就断N的,正泰、德力西的自恢复过欠压保护1P+N就是不断N的那你断路器加N有啥意义了
回复
黑兰青紫
2017年09月29日 12:55:12
5楼
a396673967 发表于 2017-9-29 12:03 那你断路器加N有啥意义了不讨论1P+N断不断N,这个帖子说的比较明白了有的断,有的不断http://bbs.co188.com/thread-1642600-3-1.html
回复
liuzd
2017年09月29日 15:13:42
6楼
+N的都断N,只是断的方式与2P不同
回复
黑兰青紫
2017年09月29日 15:53:27
7楼
liuzd 发表于 2017-9-29 15:13 +N的都断N,只是断的方式与2P不同其他不说,单就正泰OUVR-1自恢复过欠压保护1P+N不断N,这是厂家明确表示的。
回复
知乎圆桌
2017年09月29日 17:46:29
8楼
确实会存在不断N的情况的,1P+N的断路器就是不断N的,为什么不断N还存在N接线端子,呵呵~方便出线吧~不用从N接线端子上走线了。
回复