商业综合体结构设计要点@结构工程师
书生气
书生气 Lv.4
2017年09月27日 14:30:04
只看楼主

来源: 远洋设计汇(ID:Sinooceanland-Design)。








来源:


远洋设计汇(ID:Sinooceanland-Design)。



























一、结构设计要点















1. 



荷载















1. 外立面荷载










在施工图设计中,应为外立面(幕墙、采光顶、雨棚、灯箱、LED屏、LOGO标识)预留相应的荷载 ,特别注意玻璃幕墙和石材幕墙的荷载应按图纸取值。



















2. 吊挂荷载










主要中庭采光顶应预留吊挂荷载。吊挂荷载取值以推广部门建议为准,如吊挂LED屏应按厂家提资预留足够荷载。应考虑吊在地下室顶板的大管径水管的荷载影响。



















3. 消防车荷载










消防车荷载应考虑荷载的最不利布置及车轮下垫层的应力扩散,换算为等效均布荷载。对于基础、裂缝控制只考虑平时使用荷载,梁、柱、楼板强度设计时考虑消防车荷载组合。





















4. 






超市荷载










卖场、仓库、冷库、冷冻机房活荷载10kN/m2,卸货区15~20kN/m2。












5. 






商铺荷载










按荷载规范普通商铺活荷载3.5kN/m2,餐饮铺活荷载4.0kN/m2。有开发商为安全起见,将上述荷载各提高了0.5kN/m2。需注意设计阶段餐饮铺位置可能还未确定,也可能存在后期改变的可能,需对荷载布置范围充分预留。












6. 






其他荷载










主要中庭区可适当提高活荷载,为后期可能增加的水景、大型雕塑等预留可能性。






















2. 


结构缝划分












结构缝的设置应以不影响使用功能、不降低建筑品质为前提。在兼顾结构设计经济性的情况下,可采取相应的构造措施,适当减少结构缝的设置。








地下室不宜设置永久缝。结构缝不应穿过影厅、中庭、大堂等对缝敏感的区域以及其他大跨度区域。








结构缝的间距宜为150m左右。当结构长度在200m左右时,可根据具体情况考虑不设缝;当结构长度在300m~350m时,原则上在中部适当位置设置一道结构缝。








带塔楼的商业综合体,当塔楼形心偏置超过20%时,宜在塔楼周围设置抗震缝,但可根据地震烈度等具体情况不同有所区别。



















3. 


超长结构处理











商业综合体受设缝的限制,不可避免的出现超长结构。对超长结构应进行温度应力分析,在重点部位予以加强,诸多案例证明大水漫灌的普遍加强方式是不经济和不必要的。

















超长结构的处理可从以下方面着手:





1)



合理设置施工后浇带,严格控制后浇带封闭时间及温度;





2)



非大板结构楼面可以考虑沿较长方向板面钢筋拉通;  





3)



大板结构应考虑部分板面钢筋拉通抵抗混凝土收缩变形; 





4)



加强步行街处连桥等弱连接处板厚及两侧边梁配筋;





5)



考虑成本、工期、施工质量控制因素,不建议采用在混凝土中添加纤维、膨胀剂及施加预应力等措施。











4. 


室内主动线、中庭、连桥结构方案












这些区域常出现大跨度、长悬挑构件,在结构安全及对建筑净高影响上均需重点关注。











1. 




扶梯大悬挑及连桥
















结构布置可采取以下措施:





1)



加强周边范围梁截面实现二次悬挑;





2)



挑梁采用变截面形式;





3)



扶梯悬挑梁控制长期挠度。



















2. 中庭
















中庭悬挑布置采取以下措施:





1)



大跨位置布置斜向梁;





2)



其余位置采用主次梁悬挑;





3)



加强周边柱截面,柱顶布置柱帽。




















5. 


IMAX厅设计

























IMAX厅跨度较大,屋盖宜采用主次梁或井字梁布置。连接柱的框架梁应做井字大梁;次梁支撑于框架梁,做成小梁减少自重较为经济。















影厅看台宜采用折板形式 。转折位置宜按梁设计,座位位置的水平楼板板厚建议 80mm。看台下面的框架柱宜上升至看台楼板,并布置垂直于看台次梁的框架梁。















IMAX影厅层高较高,通常两层通高,在楼层处设置的框架梁恰好会挡住放映口,设计时应注意避让。































结 语












商业综合体建筑功能复杂、业态繁多,为结构设计带来诸多难点。结构设计师除考虑结构安全和经济外,还需认真关注各个业态功能要求,保障建筑品质。





















免费打赏
men2005
2017年09月28日 08:40:44
3楼
多谢分享了
回复
煎饼和果子
2017年09月28日 09:24:02
4楼
好文,谢谢分享啊!
回复
luochongchong
2017年09月29日 07:27:01
5楼
多谢分享了
回复
古德满
2017年09月29日 10:01:48
6楼
好资料,收藏下,谢谢楼主分享
回复
duanjjxj
2017年09月29日 11:40:08
7楼
谢谢楼主分享
回复
主任
2017年09月30日 10:04:31
8楼
谢谢楼主分享
回复
征程思远
2017年09月30日 11:27:19
9楼

谢谢楼主分享
回复
wangdingcheng
2017年09月30日 21:49:19
10楼

谢谢楼主分享
回复
co1507273269333
2017年10月06日 15:03:39
11楼
哥们是WD的吧:lol
回复
yuyanhui63
2017年10月07日 09:00:12
12楼
谢谢楼主资料分享
回复

相关推荐

APP内打开