求助离心风机通过两个开关控制
爱鲁
爱鲁 Lv.2
2017年09月26日 18:32:48
只看楼主

求助离心风机通过两个开关控制,一共有两台暖风机一台离心风机,要求任意一台暖风机开启时,离心风机要开启。请问如果如何接线,做到两个开关任意一个开启,离心风机就能启动,求大神指教。

求助离心风机通过两个开关控制,一共有两台暖风机一台离心风机,要求任意一台暖风机开启时,离心风机要开启。请问如果如何接线,做到两个开关任意一个开启,离心风机就能启动,求大神指教。
免费打赏
wang171468177
2017年09月26日 20:24:38
2楼
这有什么难的?两台暖风机电路各自控制,用两台暖风机的辅助触点去控制离心风机不就行了。
回复
爱鲁
2017年09月26日 22:21:20
3楼
wang171468177 发表于 2017-9-26 20:24 这有什么难的?两台暖风机电路各自控制,用两台暖风机的辅助触点去控制离心风机不就行了。请问这个辅助触点也是接离分机上面的的吗,可以同时接两个暖风机的吗,这块不是很懂,请教一下
回复
爱鲁
2017年09月26日 22:22:38
4楼
wang171468177 发表于 2017-9-26 20:24 这有什么难的?两台暖风机电路各自控制,用两台暖风机的辅助触点去控制离心风机不就行了。如果这么接的话,两个暖风机是否可以和离心风机不是同一个配电回路的啊
回复
大壮壮小壮壮
2017年09月27日 14:58:50
5楼
两台暖风机两个接触器KM1 KM2
一台离心风机KM3
KM1 KM2之间互锁,只能启动一台
KM1 KM2接两对辅助开点并联到KM3线圈前面,任意启动一台暖风机,离心分机都能启动
回复
wang171468177
2017年09月27日 20:03:19
6楼
爱鲁 发表于 2017-9-26 22:22 如果这么接的话,两个暖风机是否可以和离心风机不是同一个配电回路的啊可以。只要电器暖风机的辅助触点。
回复
wang171468177
2017年09月27日 20:08:15
7楼
爱鲁 发表于 2017-9-26 22:21 请问这个辅助触点也是接离分机上面的的吗,可以同时接两个暖风机的吗,这块不是很懂,请教一下如果两台暖风机可以同时运行就不必做暖风机的互锁。用暖风机的辅助触点去控制离心风机的接触器线圈。
回复
爱鲁
2017年09月28日 11:40:10
8楼
wang171468177 发表于 2017-9-27 20:03 可以。只要电器暖风机的辅助触点。请问一下,辅助触点是在配电箱配出回路里的接触器吗,我现在做的是家用暖风机,用遥控器开启,配电断路器平时常闭的,是否还能实现暖风机的辅助触点链接离心风机的接触器线圈?
回复
爱鲁
2017年09月28日 11:40:22
9楼
wang171468177 发表于 2017-9-27 20:03 可以。只要电器暖风机的辅助触点。请问一下,辅助触点是在配电箱配出回路里的接触器吗,我现在做的是家用暖风机,用遥控器开启,配电断路器平时常闭的,是否还能实现暖风机的辅助触点链接离心风机的接触器线圈?
回复
爱鲁
2017年09月28日 11:40:48
10楼
苦逼电气工 发表于 2017-9-27 14:58 两台暖风机两个接触器KM1 KM2一台离心风机KM3KM1 KM2之间互锁,只能启动一台请问一下,辅助触点是在配电箱配出回路里的接触器吗,我现在做的是家用暖风机,用遥控器开启,配电断路器平时常闭的,是否还能实现暖风机的辅助触点链接离心风机的接触器线圈?
回复
a396673967
2017年09月28日 14:33:34
11楼

谢谢楼主无私分享
回复