消防与非消防负荷所选断路器有什么区别? 在看电气施工图的电气系统图时,细心的朋友会发现,消防负荷配电用的塑壳断路器脱扣代号为3200,非消防负荷配电用的塑壳断路器脱扣代号为3300。它们有什么区别呢? 这要从断路器的脱扣器说起。 断路器脱扣器分为电磁脱扣和热磁脱扣。 电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护。 热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护就是过负荷保护,也就是热磁脱扣器同时提供短路保护和过负荷保护。

消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
在看电气施工图的电气系统图时,细心的朋友会发现,消防负荷配电用的塑壳断路器脱扣代号为3200,非消防负荷配电用的塑壳断路器脱扣代号为3300。它们有什么区别呢?
这要从断路器的脱扣器说起。
断路器脱扣器分为电磁脱扣和热磁脱扣。
电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护。
热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护就是过负荷保护,也就是热磁脱扣器同时提供短路保护和过负荷保护。
塑壳断路器3200的3代表断路器为三极开关,2代表该断路器为电磁脱扣方式,只提供短路保护。
塑壳断路器3300的第一个3代表断路器为三极开关,第二个3代表该断路器为热磁脱扣方式,同时提供短路保护和过负荷保护。
这就是塑壳断路器3300与3200的区别。
那么问题来了,为什么消防负荷配电不能有过负荷保护呢?
这也是我一再强调的,做电气设计必须要有设计依据——翻开《低压配电设计规范》GB 50054-2011第6.3.6: 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
消防用电负荷(比如消防水泵)如果在火灾的情况下断电,建筑物内消防用电设备停止工作,导致大火无法被扑灭,势必将引起人员伤亡等严重后果。所以消防用电负荷线路即使过负荷,牺牲一些使用寿命也应保证它不间断供电。
另外,记住一点,消防负荷从变压器侧到末端断路器整条线路,都应该设置为过负荷不跳闸的断路器。
为什么?
因为有过负荷保护的地方就会有过负荷跳闸。