箱式变的主要特点
uyik
uyik Lv.3
2017年09月26日 09:18:58
只看楼主

(1) 箱式变的箱体底座和骨架有两种构成方式:一种采用槽钢和角钢焊接而成,另一种由螺栓联结而成,具有较高的强度和刚性。祥泰电气提示外壳为铝合金板弯制而成,内壁衬以镀锌薄板,有很好的防腐能力。经喷漆着色可与周围环境协调一致。(2) 为减少阳光辐射,箱体周围除采用双层结构外,顶盖夹层中还可设由阻燃材料制成的隔热层。(3) 为保证在高温季节的安全运行,在变压器室内除自然通风外,还可设随温度变化而自动投切的温控通风装置。

(4) 高压断路器设备可满足五防要求,因而安全可靠。

(5) 高低压室均可用柜式和面板式安装并可设随门开闭而自动合关的照明装置,便于维修。体可设操作走廊。

(6) 低压回路方案,一般情况下315kVA及以下有4~6回路;400~630kVA有6~8回路;800~1600kVA有8~12回路。

(7) 主要数据:祥泰电气提示高压配电装置额定电流630A及以下,产气式负荷开关可达1250A;低压配电装置额定电流是2500A及以下,低压分支电流1000A及以下;高压热稳定电流25/2kA/s,动稳定电流63kA。

(8) 进出线既可作为终端,也可作为环网。计量方式既可高压计量,也可低压计量。

(9) 我国对箱式变从技术方面现在已有规范:如ZBK40001-89《组合式变电所》、SD320-89《箱式变电所技术条件》。规范从技术上全面地规定了箱式变生产、安装的要求。

另外祥泰电气提示它同老式土建配电室相比还有3个特点:①箱式变安装周期短,可比老式土建配电室缩短一倍的时间;②占地面积小,如一台老式变压器的配电室占地在100m2以上,而箱式变则仅需约30m2;(三)投资省,不同型号的箱式变比配电室节省的资金不尽相同。
免费打赏
北域尘埃
2017年09月26日 09:51:46
2楼
(6) 低压回路方案,一般情况下315kVA及以下有4~6回路;400~630kVA有6~8回路;800~1600kVA有8~12回路。这个有规定么
回复
a396673967
2017年09月26日 13:44:49
3楼
谢谢楼主分享。
回复