框架-剪力墙结构抗震设计的题目,求解
qq_1506327698978
2017年09月25日 16:23:42
只看楼主

( 10 分) 某 16 层现浇钢筋混凝土框架 - 剪力墙结构,房屋高度为 64m ,抗震设防烈度为 7 度,丙类建筑,场地类别 Ⅱ 类。在规定的水平力作用下,结构底层剪力墙部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩的 92% 。下列关于框架、剪力墙抗震等级的确定何项正确? (A) 框架三级,剪力墙三级 (B) 框架二级,剪力墙二级

10 分) 16 层现浇钢筋混凝土框架 - 剪力墙结构,房屋高度为 64m ,抗震设防烈度为 7 度,丙类建筑,场地类别 类。在规定的水平力作用下,结构底层剪力墙部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩的 92% 。下列关于框架、剪力墙抗震等级的确定何项正确?
(A) 框架三级,剪力墙三级
(B) 框架二级,剪力墙二级
(C) 框架三级,剪力墙二级
(D) 框架二级,剪力墙三级

免费打赏
结构小师傅
2017年09月26日 11:53:37
2楼
剪力墙抗震等级按剪力墙结构,三级。框架抗震等级按框剪结构,二级。答案:D
回复
结构生活
2017年09月27日 17:43:00
3楼
结构小师傅 发表于 2017-9-26 11:53 剪力墙抗震等级按剪力墙结构,三级。框架抗震等级按框剪结构,二级。答案:D框架的抗震等级比剪力墙的还高?
回复
张大帅
2017年09月27日 22:00:59
4楼
把高规8.1.3条理解了就不难得出剪力墙是三级,框架是二级。
回复
厚宁
2017年09月28日 09:50:07
6楼
如果楼主确定结构是框剪 个人认为答案是D
如果结构是剪力墙结构 可以参考一下这个帖子
http://bbs.co188.com/thread-3394415-1-1.html
回复
hnscwz123
2017年09月28日 10:09:25
7楼
同意上面的观点,我也觉得是D 这种结构不是典型的的框架剪力墙结构,所以设计时剪力墙的抗震等级按照剪力墙结构体系走,框架的抗震等级规范明确是按照框架剪力墙确定 ,故剪力墙的抗震等级为三级 而框架的抗震等级为二级。
回复
结构生活
2017年09月28日 16:38:42
8楼
厚宁 发表于 2017-9-28 09:50 如果楼主确定结构是框剪 个人认为答案是D 如果结构是剪力墙结构 可以参考一下这个帖子http://bbs …这个不能算是框剪结构吧,高规8.1.3.1条也只是说要进行剪力调整,怎么就确定框架的抗震等级是二级呢?框架的抗震等级比剪力墙还要高?
回复
厚宁
2017年09月28日 16:58:21
9楼
结构生活 发表于 2017-9-28 16:38 这个不能算是框剪结构吧,高规8.1.3.1条也只是说要进行剪力调整,怎么就确定框架的抗震等级是二级呢?框架 …我犯糊涂了:L 我觉得应该是框架随剪力墙 另外如果是框架结构直接查表没什么可讨论了
回复
厚宁
2017年09月28日 16:59:02
10楼
厚宁 发表于 2017-9-28 16:58 我犯糊涂了 我觉得应该是框架随剪力墙 另外如果是框架结构直接查表没什么可讨论了不是框架 是框剪
回复
洞房不败之玉女
2017年09月29日 08:50:29
11楼
结构生活 发表于 2017-9-28 16:38 这个不能算是框剪结构吧,高规8.1.3.1条也只是说要进行剪力调整,怎么就确定框架的抗震等级是二级呢?框架 …怎么就不能高了?
回复
洞房不败之玉女
2017年09月29日 08:51:06
12楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD