风管这样加固方式对吗
牛中贵族
2017年09月24日 09:20:32
来自于通风排烟
只看楼主

现场这样加固风管,合不合理啊,立杆在中间会影响送风吗?阻力也增加了啊?

现场这样加固风管,合不合理啊,立杆在中间会影响送风吗?阻力也增加了啊?

47658716000049732.jpg


429098337966707664.jpg

免费打赏
小虎爸
2017年09月25日 15:21:19
2楼
可以啊,阻力影响不大
回复
小辉2015
2017年09月25日 17:06:21
3楼
没问题啊,内支撑加固
回复
mjrocket
2017年09月27日 10:03:03
4楼
完全没啥影响
回复
阼祚888
2017年10月09日 16:16:29
5楼
我觉得不合理,看第二张图的直管,固定点在共板法兰里面10几公分处,没什么用,因为共板法兰硬度已经够了,需要加强的是一根管道的中间点,中间才会震动。每根风管连接后就是两个法兰了,真服了这种做法。
共板风管长度是固定的1.16米,板材压筋距离是20公分距离,一根风管均匀的压5道筋,只需量中间那道筋长度中心点就是了。
总之,一根风管中心点就是法兰之间的58公分处,基本上是在中间那道筋线上,风管口径再大也是那条线加丝杆。