6-10KV电压互感器一次星接后的星点为什么有的工程设计接地,有的工程不设计接地?哪种做法正确!!!谢谢了!!!!!
6-10KV电压互感器一次星接后的星点为什么有的工程设计接地,有的工程不设计接地?
哪种做法正确!!!
谢谢了!!!!!
2楼
具体情况具体分析 呵呵
星星开口三角解法的 接地
回复
3楼
只测量线电压就不用接地,一般用V-V接法,需要测量相电压就接地。
回复
4楼
是三只单相电压互感器组成一次星接.
回复
5楼
大家可以去中国电气(www.cdq.cc)上看看呀,说边有关电气方面的资料和信息,图纸.....
回复
6楼
一次侧接地的,可显示相电压,不接地只显示线电压,如果发生单相接地,线电压不变化,只能通过相电压来判断哪相接地.