剪力墙底部加强层之后截面或者钢筋大小变化的做法。
djsakldas
djsakldas Lv.2
2017年09月17日 15:54:29
来自于建筑施工
只看楼主

底部加强层之后剪力墙截面变小或者钢筋直径变小。对于截面变小,钢筋数量减小的情况下,变少的剪力墙竖向钢筋应该怎么做。根据图集可以总结出两种做法:1、按照剪力墙顶部或者变截面处的做法,即伸至本层板顶设置12d弯勾。2、位于截面内的钢筋锚如下一层1.2Lae。做法1当中这个12d的弯勾起什么作用呢,不设置可不可以?可不可以直接自变截面处直接将钢筋截断,不设置弯勾也不锚如下层剪力墙,但下层剪力墙竖向钢筋倒插锚如本层1.2Lae?

对于钢筋直径发生变化,按照图集:剪力墙竖向钢筋伸入下层剪力墙1.2Lae(墙身)或Lle(边缘构件),和发生变化的剪力墙竖向钢筋进行绑扎搭接,搭接长度分别满足1.2Lae、Lle。
可不可以将本层直径发生变化的剪力墙竖向钢筋在变变截面处截断,上部剪力墙钢筋倒插如本层剪力墙1.2Lae。



QQ截图20170917154723.png


QQ截图20170917154735.png


QQ截图20170917154800.png


QQ截图20170917154809.png


QQ截图20170917155114.png

免费打赏
顺风顺水
2017年09月21日 10:31:45
12楼
根据图集两种做法
回复
枫叶蓝800
2017年10月03日 08:53:54
13楼
谢谢楼主分享.
回复
weibo_1507259180728
2017年10月06日 11:11:01
14楼
你要分清楚这几个概念
1.变截面 2.变直径
变截面又分为是否满足打完条件或者需要重新插筋。这个跟变截面变了多少及楼板厚度有关
变直径你要分清楚是变大了还是变小了,如果变大了 那么需要重新插筋,而如果是变小了,一般来讲在钢筋直径差别一个型号的情况下可以采取电渣压力焊直接焊接,当然试验是要合格的。如果型号差的多例如16变为22那么我建议是重新插筋。如果图纸无要求按照1.2Lae
回复
天地不言
2017年10月08日 13:38:21
15楼
多谢楼主分享的剪力墙设计资料
回复
y0915150030
2017年10月09日 11:28:52
16楼
不行,必须严格按照规范要求执行
回复
飞天揽月
2017年10月09日 17:41:04
17楼
谢谢楼主分析,受教了。
回复
q8935054
2017年11月13日 14:12:09
18楼
谢谢楼主的好资料
回复
下一站纱帽
2017年11月13日 15:19:26
19楼
awying 发表于 2017-9-19 10:01 谢谢楼主的好资料WWWWWWWWWWWWWW