底部加强层之后剪力墙截面变小或者钢筋直径变小。对于截面变小,钢筋数量减小的情况下,变少的剪力墙竖向钢筋应该怎么做。根据图集可以总结出两种做法:1、按照剪力墙顶部或者变截面处的做法,即伸至本层板顶设置12d弯勾。2、位于截面内的钢筋锚如下一层1.2Lae。做法1当中这个12d的弯勾起什么作用呢,不设置可不可以?可不可以直接自变截面处直接将钢筋截断,不设置弯勾也不锚如下层剪力墙,但下层剪力墙竖向钢筋倒插锚如本层1.2Lae?
对于钢筋直径发生变化,按照图集:剪力墙竖向钢筋伸入下层剪力墙1.2Lae(墙身)或Lle(边缘构件),和发生变化的剪力墙竖向钢筋进行绑扎搭接,搭接长度分别满足1.2Lae、Lle。
可不可以将本层直径发生变化的剪力墙竖向钢筋在变变截面处截断,上部剪力墙钢筋倒插如本层剪力墙1.2Lae。