我看到一份小区低压部分图纸,同一栋住宅各单元负荷都取6kW,10楼以下的都用3xBVV-10,10楼及以上却都改用了3xBVV-16,请问这样做有必要吗?
我看到一份小区低压部分图纸,同一栋住宅各单元负荷都取6kW,10楼以下的都用3xBVV-10,10楼及以上却都改用了3xBVV-16,请问这样做有必要吗?
2楼
总进线位置在几楼?
回复
3楼
我看到一份小区低压部分图纸,同一栋住宅各单元负荷都取6kW,10楼以下的都用3xBVV-10,10楼及以上却都改用了3xBVV-16,请问这样做有必要吗?-----------做的对!!!!!!!!
回复
4楼
总进线位置在地下一层。现在有没有这方面的规定呢?楼高3米,共15层最高也就45米,这样的供电距离算长吗?
回复
5楼
设计有他的规范,10MM变成16MM是不是楼上的住户面积大,从设计方面考虑的。不过距离长了,配电线路需增大截面没有必要,只不过对设备电压等级要求是有必要。45米的加上变电的距离不用该变大电缆的截面积。
回复
6楼
如果是因为考虑电压降的问题的话,可以在10楼上再次设置一个分支配电箱,从低楼的配电箱再次设置一个支路就可以解决啊!
靠增加导线截面来减少压降,不是个好办法。
估计可能是10楼以上每户的负荷大了才增加线径。
回复
7楼
10楼以上负荷没变,都是6kw。
回复