本文由张庆文老前辈为土木吧独家供稿, 前辈严谨敬业的工作作风值得我们学习!《建筑抗震设计规范 GB 50011-2010》(以下简称《抗规》)第6.4.5条规定:“抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求......。”《抗规》图6.4.5-1对暗柱、翼柱(与6.4.5条的“翼墙”相矛盾)和端柱做出明确的定义。 《抗规》表6.4.5-2注3规定:“当端柱承受集中荷载时,其纵向钢筋、箍筋直径和间距应满足柱的相应要求。”
本文由张庆文老前辈为土木吧独家供稿,
前辈严谨敬业的工作作风值得我们学习!
《建筑抗震设计规范 GB 50011-2010》(以下简称《抗规》)第6.4.5条规定:“抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求......。”
《抗规》图6.4.5-1对暗柱、翼柱(与6.4.5条的“翼墙”相矛盾)和端柱做出明确的定义。
《抗规》表6.4.5-2注3规定:“当端柱承受集中荷载时,其纵向钢筋、箍筋直径和间距应满足柱的相应要求。”
《抗规》表6.4.5-3注1规定:“......端柱有集中荷载时,配筋构造尚应满足与墙相同抗震等级框架柱的要求;”
《抗规》6.5.3条规定:“楼面梁与抗震墙平面外连接时,不宜支承在洞口连梁上;......”
我的疑惑是:
第一, 《抗规》6.5.3条规定的楼面梁与抗震墙平面外相交的情况,在抗震墙结构中是否也可能存在?是否在《抗规》6.4节中增加相应规定?(PS:6.5节为 “框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施”,6.4节为“抗震墙结构的基本抗震构造措施”)。
第二,抗震墙暗柱承受集中荷载时,其受力状态是否比端柱承受集中荷载时更加不利?是否应对此作出更加严格的规定?是否应规定此时应将暗柱改成端柱?
第三,端柱、暗柱承受集中荷载时不可避免的要产生弯矩(理想的轴心受压基本不存在),表6.4.5-2注3要求是否偏低且不太明确?
可添加微信tumuqun拉入土木精英群。