孟加拉国萨瓦区大楼倒塌事件 事故时间 2013.4.24 事故地点 孟加拉国达卡市萨瓦乡 伤亡人数 1100+人死亡,2500+人受伤 事故的发生及原因 这栋楼发生倒塌事故的直接原因有以下四点: 1.未经许可擅自建在一个池塘上。 2. 未经许可擅自把商业建筑当做工业建筑来使用。 3. 未经许可擅自加高三层。 4.擅自使用不符合国家标准的建筑材料(由于发电机产生与楼体的共鸣振动,加剧了楼层的过载效应)。
事故时间
2013.4.24
事故地点
孟加拉国达卡市萨瓦乡
伤亡人数
1100+人死亡,2500+人受伤
事故的发生及原因
这栋楼发生倒塌事故的直接原因有以下四点:
1.未经许可擅自建在一个池塘上。
2. 未经许可擅自把商业建筑当做工业建筑来使用。
3. 未经许可擅自加高三层。
4.擅自使用不符合国家标准的建筑材料(由于发电机产生与楼体的共鸣振动,加剧了楼层的过载效应)。
事故原因之一是工人没有足够的权利来拒绝在不安全的环境下工作,官方相应的建筑安全评估程序并不公开透明,以及工人组织在评估程序中的混乱和不作为。
综上所述,灾难发生的原因可以归结为萨瓦市政府监管的失职和腐败。有些人把萨瓦市政府称做“一个无赖的暴徒”。
工程背景
萨瓦区大楼归属于Sohel Rana,据称他是当地Jubo联盟的领导成员,是正处于执政地位的人民联盟政党的青年羽翼。这栋楼被分割成了很多独立的工厂作坊,一些商铺,一个银行,雇佣了大概5000人左右,他在顶部擅自加盖了四层楼并用于工业生产。
新加坡新世界酒店倒塌事件
事故时间
1986.3.15
事故地点
新加坡
伤亡人数
33人死亡
事故的发生及原因
1986年3月14日星期五晚上7点,设计平面图编号为26号的柱子突然开裂,修补后正常使用。1986年3月14日星期五晚上9点15分,设计平面图编号为32号的柱子突然开裂,墙体前面的镜子一角碎裂,并未引起注意。
1986年3月15日星期六上午10点10分,地下停车场碎石下落,设计平面图编号为30号的柱子突然开裂,工人完成修补。墙上出现大量裂缝和裂纹,并迅速蔓延。1986年3月15日星期六上午11点26分,大楼失控摇晃,柱子断裂,墙体坍塌,不到一分钟,整栋楼坍塌。
调查组先后进行了爆炸、建筑材料质量、地基不稳或受损等事故原因的推测,都一一被否定了。当调查人员翻阅平面图,检查制图员计算的大楼自身重量(静荷载)时,发现了事故的原因是因为制图员忽略了大楼自身约6000吨的静荷载,只考虑了100多吨的动荷载。也就是说,这15年来,微裂缝一直在宾馆大楼的混凝土柱子内延伸,许多柱子早已到达承载能力极限值,大楼随时可能倒塌。
工程背景
新世界宾馆位于新加坡,也被称作联谊大厦,完工于1971年。它是一栋6层带地下车库,高24m,由36根钢筋混凝土柱子支撑着的框架混凝土结构。新世界宾馆是联谊大厦的主要承租人,它占据着大厦顶上四层,而一层是工商银行在当地的一家分行,二楼是一家名为海神环球夜总会的俱乐部。联谊大厦曾因为一氧化碳泄露而在1975年8月30号被各大媒体所披露。
美国斯卡吉特河大桥垮塌事件
事故时间
2013.5.23
事故地点
美国华盛顿州
伤亡人数
13人死亡,145人受伤
事故的发生及原因
位于美国华盛顿州的斯卡吉特河大桥,垮塌发生于当地时间2013年5月23号下午7点许,出事桥梁位于美国5号州际公路在华盛顿州境内的路段,横跨斯卡吉特河,事发地处于华盛顿州最大城市西雅图和加拿大西南部最大城市温哥华之间的中间位置。
垮塌由一辆从加拿大方向来的载着特大号货物的拖车引起,当时它正驶往温哥华,超重的车身直接剧烈摇晃着桥身的支撑,间接摇晃着最北跨桥顶钢结构体系的受压上弦杆。从路面到拱开梁之间的垂直净高是4.45m,所有载着特大号货物的货车只允许在净高5.2m的净高内行驶。这辆货车却行驶在了最外道,当时有一辆中型货车和一辆宝马汽车在内道和它并驾齐驱。这辆货车载着4.8m高的货物,垮塌发生后,拖车上货物存在清晰可见的凹陷上角和剐蹭的痕迹。一辆导向车曾被雇来确保车辆能够安全通行,导向车也从未警示过货物可能无法通过斯卡吉特河大桥,也并没告诫司机应该使用内车道。
斯卡吉特河大桥最近被评估为是运营状况良好且安全的,即使它已经历时58年之久,它在结构设计上并不存在缺陷。这座桥被认为功能上已经淘汰了,在此次事件中,桥梁未能满足现行设计规范对公路桥梁净宽和净高的要求。这座桥并未进行加固或者重建,而是完好无损的保存了下来。
工程背景
斯卡吉特河大桥横跨于美国华盛顿州的芒特弗农与柏林顿之间,位于西雅图北部的约96公里处。它是西雅图、温哥华和不列颠哥伦比亚(加拿大)三地之间一条运输主干线。在垮塌之前,每天要通过71000辆左右的机动车。
桥修建于1955年,在州际高速公路系统开始的前一年。桥有四车道,每个方向各两车道。斯卡吉特河大桥总共有四跨,每跨长约49m。每跨用三角形钢梁制造,采用了贯通桁架结构设计方法,其中巷道位于左右桁架和上下桁架之间的开放通道中。由于桥顶上弦杆的原因,桥上是禁止通行高于上弦杆的机动车。相邻的桥跨作用于一个桥墩上从而组成一个连续的桥体,实际上这四跨是各自独立的。
提顿坝溃坝事件
事故时间
1976.6.5
事故地点
美国爱达荷州
伤亡人数
11人死亡,10亿美元左右的经济损失
事故的发生及原因
在MDT时间1976年6月5日早上7点30分左右,一道泥泞的口子出现了,水里伴随着大量的沉积物,但是工程师们都不相信这会导致什么问题。到了早上9点30左右,坝体下游朝向已经发展为一个渗漏口,这个口子以每立方米0.57~0.85的速度涌水并且堤防表面防护材料开始被冲刷。带着推土机的工作队已经被派去堵住漏洞,但是未能成功。本地媒体抵达现场,在11点15分时政府官员命令州长办公室估计下游居民数。工作人员被迫只身逃离于作业现场,因为一个比泳池还大的缺口,已经把他们的设备吞没了,并且仍然在不断扩大。两名困于侵蚀路基里的推土机操作工,靠绳索拉到安全地带。
在MDT时间11点55,坝顶塌陷于水库中;两分钟以后,剩余坝体的1/3瓦解。坝体中带有泥沙沉积物的浑水,以超过57000的速度,全部流入了长约10km的提顿河峡谷中,这股洪水直到斯内克河平原才逐渐消散。到了晚上8:00,水库的蓄水完全流干,尽管2/3的坝体尚在。
事故原因众说纷纭,有研究表明,溃坝是因为渗透性黄土被大量用于坝体核心和坝肩流纹岩的裂隙中,从而导致水渗入坝体周围,并通过填土渗满坝体。这些可渗透黄土被发现是产生漏洞的主要原因,这些缺陷的组合,导致水渗过堤坝并使坝体内部侵蚀,产生管涌破坏,并最终导致溃坝。
工程背景
顿坝是位于美国爱达荷州提顿河上的一座土石坝,它由美国垦务局建造,是八个被授予建造大坝的联邦机构之一,它坐落于爱达荷州东部,菲蒙市和麦迪逊市之间。提顿坝长940m,宽520m,高93m,总需水量355550000m3正常水位1620m。最初被用于控制斯内克河平原的春季径流以及在夏季提供更加稳定的水源供应,因为这片区域曾经于1961年发生严重干旱,而在1962年洪灾紧随其后。
古今中外,类似的豆腐渣工程很多很多,每一次的坍塌,不仅是对生命财产的损失,更是建造责任、情怀、初心的损失!我们不能在事故发生后悲戚戚言说这是意外,而是应该在建造之初就发出警告:每一位结构工程师,每一位与建筑行业相关的从业者理应正视自身肩负的责任,把好质量关,终致,楼不在塌,桥不再断。