三相对地电压,两相是400V,一相是0V,是什么原因?
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2017年09月12日 10:51:29
只看楼主

各位大侠,本人是电气新人!最近公司有个项目已经正式通电使用了!前几天过去检查,发现如下问题。1、用万用表测的时候三相电源的相与相之间的电压是400V,相与零之间的电压是220V;但是用电笔测的时候C相不亮,N排反而是亮的。2、然后我又用万用表测了每相与地之间的电压,A/B两相对地都是400V左右,C相对地是0V。3、现场柜门有隐约的漏电。4、现场已经送电有两个月了,设备使用是正常的,带的负载有空调、照明、风扇和供直流屏交流电源;而且前不久出现过直流屏检测模块报出的交流输入缺相的故障,后期也没有报故障了。现在现场正常使用在的。


请问各位,这主要是什么原因?继续使用下去会不会出现问题?能不能详细解释一下,小弟在此跪拜!谢谢!!!
免费打赏
penshong
2023年10月21日 16:52:36
12楼

我公司今天也遇到类似情况:查了进户线,A线与零线220V,A线与地线0V;B C线与零线220V,B C线与地线400V;零线与地线220V。(推断A线与地线是相通的,难道A线漏电到墙体里去了?!),设备有漏电跳闸现象,目前还未找到根本原因。   

恳请大神分析指点一下,谢过!!

回复
penshong
2023年10月21日 16:52:42
13楼

我公司今天也遇到类似情况:查了进户线,A线与零线220V,A线与地线0V;B C线与零线220V,B C线与地线400V;零线与地线220V。(推断A线与地线是相通的,难道A线漏电到墙体里去了?!),设备有漏电跳闸现象,目前还未找到根本原因。   

恳请大神分析指点一下,谢过!!

老灰兔子:A线有接地故障!!!!!