各位大侠,本人是电气新人!最近公司有个项目已经正式通电使用了!前几天过去检查,发现如下问题。
1、用万用表测的时候三相电源的相与相之间的电压是400V,相与零之间的电压是220V;但是用电笔测的时候C相不亮,N排反而是亮的。
2、然后我又用万用表测了每相与地之间的电压,A/B两相对地都是400V左右,C相对地是0V。
3、现场柜门有隐约的漏电。
4、现场已经送电有两个月了,设备使用是正常的,带的负载有空调、照明、风扇和供直流屏交流电源;而且前不久出现过直流屏检测模块报出的交流输入缺相的故障,后期也没有报故障了。现在现场正常使用在的。
请问各位,这主要是什么原因?继续使用下去会不会出现问题?能不能详细解释一下,小弟在此跪拜!谢谢!!!