三相对地电压,两相是400V,一相是0V,是什么原因?
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2017年09月12日 10:51:29
只看楼主

各位大侠,本人是电气新人!最近公司有个项目已经正式通电使用了!前几天过去检查,发现如下问题。1、用万用表测的时候三相电源的相与相之间的电压是400V,相与零之间的电压是220V;但是用电笔测的时候C相不亮,N排反而是亮的。2、然后我又用万用表测了每相与地之间的电压,A/B两相对地都是400V左右,C相对地是0V。3、现场柜门有隐约的漏电。4、现场已经送电有两个月了,设备使用是正常的,带的负载有空调、照明、风扇和供直流屏交流电源;而且前不久出现过直流屏检测模块报出的交流输入缺相的故障,后期也没有报故障了。现在现场正常使用在的。


请问各位,这主要是什么原因?继续使用下去会不会出现问题?能不能详细解释一下,小弟在此跪拜!谢谢!!!
免费打赏
风平浪静02
2017年09月12日 14:34:44
2楼
C相接地,引起“ 系统接地 ” 缺失。
回复
baobao1003
2017年09月12日 16:05:48
3楼
风平浪静02 发表于 2017-9-12 14:34 C相接地,引起“ 系统接地 ” 缺失。那为什么断路器不跳闸?其余负荷什么的还可以继续使用?
回复
水库小工
2017年09月12日 16:57:22
4楼
baobao1003 发表于 2017-9-12 16:05 那为什么断路器不跳闸?其余负荷什么的还可以继续使用?好像小接地电流系统单相接地短路之后的情况啊,相电压升高为线电压。三相负荷是可以正常工作的
回复
wang171468177
2017年09月12日 20:19:51
5楼
就是C相接地。接地后大地等于是C相所以你用电笔验C相是不亮灯,验A,B相时会发现比以前亮度有增加。但三相之间电压正常。此时如果发生碰触A或B相的触电人体所承受的就是线电压400V。
回复
学海一帆
2017年09月13日 17:44:58
6楼
从楼主所述现象来看,应是把变压器的C相出线套管当N接地了。
这个系统,对设备是可以运行的,但存在极大的安全隐患。系统N线长期对地有220V电压!!
回复
学海一帆
2017年09月13日 17:47:28
7楼
赶紧整改,把接地线端子改接到N点(PEN)上!!
回复
wang171468177
2017年09月13日 20:16:45
8楼
学海一帆 发表于 2017-9-13 17:47 赶紧整改,把接地线端子改接到N点(PEN)上!!他当务之急是先找到C相接地点,并处理好绝缘。
回复
wang171468177
2017年09月13日 20:19:49
9楼
学海一帆 发表于 2017-9-13 17:47 赶紧整改,把接地线端子改接到N点(PEN)上!!要不然把N接PEN上C相的接地点会短路烧毁的。
回复
baobao1003
2017年09月18日 18:42:36
10楼
wang171468177 发表于 2017-9-13 20:16 他当务之急是先找到C相接地点,并处理好绝缘。谢谢,请问怎么找啊?
回复
wang171468177
2017年09月18日 19:19:14
11楼
你可以用摇表(兆欧表)测量每个分路(包括总线)的C相对地电阻确定是哪个分路接地了,再仔细查找故障点。