异形柱柱变截面下小上大该怎么处理,希望大家讨论
kkxxcc2000
kkxxcc2000 Lv.2
2007年12月26日 12:57:44
只看楼主

现在做一个项目,7层,底部二层为商铺,柱截面考虑为矩形400X500,上部五层为异形柱L或T型240X500(500X240).这样就出现了一个问题,就是上部异形柱有一肢长500大于下面矩形柱宽度400.总工说可以这么做,我在实际工程中也这样做过,但是想找个依据,查了许多图集,都没有找到依据。希望有知道这种情况的同仁给指点一下,可以在那里找到相关的依据。

现在做一个项目,7层,底部二层为商铺,柱截面考虑为矩形400X500,上部五层为异形柱L或T型240X500(500X240).
这样就出现了一个问题,就是上部异形柱有一肢长500大于下面矩形柱宽度400.总工说可以这么做,我在实际工程中也
这样做过,但是想找个依据,查了许多图集,都没有找到依据。希望有知道这种情况的同仁给指点一下,可以在那里找到相关的依据。
mayunjun
2007年12月26日 14:30:22
2楼
就你这个数据分析,这样做问题不是很大,上下刚度突变有限,而且上下柱偏心也不是很大(注意结构模型计算时应考虑偶然偏心影响),但请注意与之相连的梁端箍筋加密区范围应从上部大柱边缘算起,一定要确保梁端的有效加密区长度要求,确保粱塑性脚允许出现的范围。
回复
jie1201
2009年02月06日 09:12:18
3楼
我现在也在做一个异型柱框架,用pkpm计算,始终感觉心里没底。。
回复
天柱
2009年02月06日 22:00:40
4楼
PKPM不能判断是L形还是T形柱,所以节点计算和柱轴压比计算和要求都会出现问题。
用SATWE计算后再用CRSC进行配筋。
CRSC是异形柱规程编制组开发的,见
http://www.kingofjudge.com
回复
ahlyy
2009年02月10日 15:36:03
5楼
不知道你这带没带抽柱,若不带,我认为不可以,你为什么不把异性柱落下来呢;若带就更不允许了_见异性柱规范
回复
ahlyy
2009年02月10日 15:38:00
6楼
以上只是个人的意见.
回复