关于临空墙配筋的问题
辣鸡结构设计师
Lv.4
2017年09月11日 21:43:35
来自于
地下室设计
+
关注
取消关注
只看楼主
1号钢筋为受力筋 满足计算和人防构件0.3%最小配筋率即可 2号钢筋是不是仅满足普通剪力墙0.125%最小配筋率就行了?
1号钢筋为受力筋 满足计算和人防构件0.3%最小配筋率即可
2号钢筋是不是仅满足普通剪力墙0.125%最小配筋率就行了?
免费打赏
blessing
2017年09月12日 14:32:33
2楼
内部的钢筋也算受力钢筋呀,难道我的理解错了?
回复
awying
2017年09月16日 16:24:37
5楼
2号筋应同1号筋吧,我理解
回复
lin620889
2017年09月16日 21:32:03
6楼
六米多就算六级人防也不可能构造吧
回复
szhxcf
2017年09月17日 22:17:09
8楼
2号筋应同1号筋
回复
81号先生
2017年09月17日 23:23:41
9楼
2号筋应同1号筋
回复
co1439428429219
2017年09月20日 10:49:05
10楼
也要按人防的配筋率
回复
喻栋
2017年09月21日 11:07:27
11楼
要按人防要求设计配筋的
回复
ggxxll2009
2017年10月09日 21:30:39
12楼
2号筋应同1号筋
回复
文强01
2017年11月16日 10:32:37
13楼
满足规范要求和计算要求就可以了,没必要一样。反正祖国不打仗:lol
回复
猪头阿三
2017年11月19日 07:27:33
14楼
很好,学习到了,谢谢分享!
回复