小白向各位前辈求助,如果板高度已经被国标定死了,保护层不够怎么办
普洱12222
2017年09月10日 21:07:50
只看楼主

就是一个装配式钢结构的板,厚度是110mm,然后内部桁架是80mm,这个国标已经定死了,然后桁架上下加上分布钢筋,直径是8mm,算下来一共是96mm的厚度了,还余下14mm厚度,上下钢筋只能分7mm厚度保护层了,而一般的板保护层厚度要求是15,这个到底是哪出问题了?

就是一个装配式钢结构的板,厚度是110mm,然后内部桁架是80mm,这个国标已经定死了,然后桁架上下加上分布钢筋,直径是8mm,算下来一共是96mm的厚度了,还余下14mm厚度,上下钢筋只能分7mm厚度保护层了,而一般的板保护层厚度要求是15,这个到底是哪出问题了?
天地不言
2017年09月11日 08:27:33
3楼
预制板层可以做60厚啊。我们做60的比较多
回复
陕西老蒋
2017年09月11日 12:06:13
4楼
一般做到上下弦之间,板厚110,桁架高度80,已经可以保证上下各15mm保护层了,所以分布钢筋是考虑在桁架内部的,不能做到桁架外侧
回复