10kV单回路,档距在130米左右,用单杆可以吗?
kangsky
kangsky Lv.2
2007年12月26日 12:15:18
只看楼主

最近接了个工程,在山区,海拔3500左右,杆位在山头,档距大部分为130米左右,用单杆可以吗?如果可以,配筋该选多大的?导线为LGJ-70,谢谢了!

最近接了个工程,在山区,海拔3500左右,杆位在山头,档距大部分为130米左右,用单杆可以吗?如果可以,配筋该选多大的?导线为LGJ-70,谢谢了!
免费打赏
xuan2281
2007年12月27日 17:46:58
2楼
距离不是很长,电杆没问题,横担注意下就行了,1.5米最好,1.3米也可

配筋 普通杆12 14以上,预应力32 6以上
回复
kangsky
2007年12月28日 11:21:39
3楼


非常感谢!!!
回复
xinchenxian
2008年01月13日 22:37:29
4楼
估计不行,不是电杆强度问题,主要应该考虑相间距离和风摆问题。直线建议采用双杆,转角采用三联杆。
回复
qiuyizhou
2008年02月18日 21:38:58
5楼
山区单杆最大档距可达150m,横担63*6*2100
回复
qiuyizhou
2008年02月18日 21:39:32
6楼
有斜撑
回复
qiuyizhou
2008年02月18日 21:41:50
7楼
可参照山区6-10kV铁横担电力架空线路定型图标准86D173,我们搞铁路工程的基本都是用这本图集,虽说已经提出作废,但是设计在山区时仍采用此标准图集
回复
qiuyizhou
2008年02月18日 21:45:00
8楼
电杆采用190杆梢,预应力钢筋混凝土电杆,横担采用63*6*2100或75*8*2100,有斜撑,横担规格视杆型及导线应力选择
回复
changzheng_1976
2008年02月19日 10:17:24
9楼
野外10kv130米用单杆是可以的,我建议采用230杆头,考虑到相间距离和风摆影响,可以采用8楼的75*8*2100带斜撑的横担。我自己在山西古交曾有这样的做法,线路运行了7年,很稳定。
4楼的说法是没有注意档距还不到150米,如果档距很大,则不当用双杆,还要考虑防震措施,山区采用防震锤、阻尼线、防震锤和阻尼线相结合的几种防震措施。
回复
自行
2008年02月19日 12:31:08
10楼
楼上说的很有道理,考虑是在山区,建议楼主重新计算相间距离,同时考察一下有没有风带存在。建议加大电气间隙。
回复