金属线槽支架的材质及做法,规范
东莞文兴线槽厂
2017年09月07日 10:59:43
只看楼主

本篇来源于:东莞文兴桥架厂金属线槽支架的材质是镀锌桥架  3.4 支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架。 3.4.1 支架与吊架安装要求:  3.4.1.1 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。  3.4.1.2 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。  3.4.1.3 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

本篇来源于:东莞文兴桥架厂
金属线槽支架的材质是镀锌桥架
  3.4 支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架。 3.4.1 支架与吊架安装要求:
  3.4.1.1 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。
  3.4.1.2 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。
  3.4.1.3 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。
  3.4.1.4 支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm;扁钢25mm×25mm×3mm。 3.4.1.5 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,焊接后均应做防腐处理。
  3.4.1.6 万能吊具应采用定型产品,对线槽进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。
  3.4.1.7 固定支点间距一般不应大于l.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。
  3.4.1.8 支架与吊架距离上层楼板不应小于150~200mm;距地面高度不应低于100~150mm; 3.4.1.9 严禁用木砖固定支架与吊架。
  3.4.1.10 轻钢龙骨上敷设线槽应各自有单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于5mm;支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。 
   a2.png

a2.png