我公司进行工程扩建时,要增加2面10KV KYN28柜,但是空间比较小,只有侧面靠墙安装,才可以按装下。不知道规范里有没有要求,是否侧面可以靠墙安装?
我公司进行工程扩建时,要增加2面10KV KYN28柜,但是空间比较小,只有侧面靠墙安装,才可以按装下。不知道规范里有没有要求,是否侧面可以靠墙安装?
2楼
10kV及以下变电所设计规范
第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。
长度小于6米,一侧可以靠墙.
回复
3楼
当长度大于6米,需在柜后通道靠墙一侧的墙上开门,通向配电室外.
回复
4楼
谢谢二楼的兄弟。
回复
5楼
一面要留通道,柜后要留0.8~1m
回复
6楼
这里是我画的布置图,各位帮忙给看看?
回复
7楼
虚线是要增加的柜子
回复
8楼
10kV及以下变电所设计规范规定,背面靠墙大于50,侧面靠墙大于200
回复
9楼
第二节 通道与围栏
第4.2.1条 室内、外配电装置的最小电气安全净距,应符合表4.2.1的规定。
表4.2.1 室内、外配电装置的最小电气安全净距(mm)
符号
适用范围
场所
额定电压(kV)
<0.5
3
6
10
无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间
室内
屏前2500
屏后2300
2500
2500
2500
室外
2500
2700
2700
2700
有IP2X防护等级遮栏的通道净高
室内
1900
1900
1900
1900
A
裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间
室内
20
75
100
125
室外
75
200
200
200
B
距地(楼)面2500mm以下裸带电部分的遮栏防护等级为IP2X时,裸带电部分与遮护物间水平净距
室内
100
175
200
225
室外
175
300
300
300
不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的水平距离
室内
1875
1875
1900
1925
室外
2000
2200
2200
2200
裸带电部分至无孔固定遮栏
室内
50
105
130
155
C
裸带电部分至用钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏
室内
800
825
850
875
室外
825
950
950
950
低压母排引出线或高压引出线的套管至屋外人行通道地面
室内
3650
4000
4000
4000
注:海拔高度超过1000m时,表中符号A项数值应按每升高100m增大1%进行修正。B、C两项数值应相应加上A项的修正值。
第4.2.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙)。变压器外廓与围栏(墙)的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5m。
第4.2.3条 当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻的可燃油油浸变压器的防火净距不应小于5m,若小于5m时,应设置防火墙。防火墙应高出油枕顶部,且墙两端应大于挡油设施各0.5m。
第4.2.4条 可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合表4.2.4的规定。
表4.2.4可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)
变压器容量(kVA)
100~1000
1250及以上
变压器外廓与后壁、侧壁净距
变压器外廓与门净距
600
800
800
1000
第4.2.5条 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。
第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。
第4.2.7条 高压配电室内各种通道最小宽度,应符合表4.2.7的规定。
表4.2.7高压配电室内各种通道最小宽度(mm)
开关柜布置方式
柜后维护通道
柜前操作通道
固定式
手车式
单排布置
800
1500
单车长度+1200
双排面对面布置
800
2000
双车长度+900
双排背对背布置
1000
1500
单车长度+1200
注:1、固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
第4.2.8条 当电源从柜(屏)后进线且需在柜(屏)正背后墙上另设隔离开关及其手动操动机构时,柜(屏)后通道净宽不应小于1.5m,当柜(屏)背面的防护等级为IP2X时,可减为1.3m。
第4.2.9条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。
表4.2.9配电屏前、后通道最小宽度(mm)
型式
布置方式
屏前通道
屏后通道
固
定
式
单排布置
1500
1000
双排面对面布置
2000
1000
双排背对背布置
1500
1500
抽
屉
式
单排布置
1800
1000
双排面对面布置
2300
1000
双排背对背布置
1800
1000
注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
回复