消防泵的流量问题
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年12月26日 08:23:06
只看楼主

一设计院提供的图纸中给出喷淋泵参数如下,请问该泵的流量能达到60L/S吗?

一设计院提供的图纸中给出喷淋泵参数如下,请问该泵的流量能达到60L/S吗?

1198628575279.jpg

免费打赏
yanglan
2008年01月03日 16:10:07
12楼
看看泵的特性曲线啊,不看怎么知道啊
回复
youwei_hi
2008年01月03日 17:00:17
13楼
相对关系没有错,但是考虑到是消防用泵,设备稳定性要求比较高,建议选用XBD11.5/60-110.
回复
jlzhangch
2008年01月03日 22:18:30
14楼
建议加安全系数!
回复
honner
2008年01月03日 22:32:49
15楼
可以的吧,
回复
honner
2008年01月03日 22:38:40
16楼

有这个型号吗?