消防泵的流量问题
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年12月26日 08:23:06
只看楼主

一设计院提供的图纸中给出喷淋泵参数如下,请问该泵的流量能达到60L/S吗?

一设计院提供的图纸中给出喷淋泵参数如下,请问该泵的流量能达到60L/S吗?

1198628575279.jpg

免费打赏
roverpump
2007年12月26日 12:02:22
2楼
50L/S @ 125M 扬程, 60L/S @ 109M 扬程,应该没有问题的.
回复
hahaxiao1978
2008年01月01日 14:38:55
3楼
这样选不是合理工况啊,呵呵,能达到不见得合理,取缔之,有些泵比如切线泵,曲线就是恒定的,所以这样选,我觉得不妥当;
回复
空中飞鸟
2008年01月02日 10:12:24
4楼
为什么不选用两台30L/s的泵,一台60L/s好大呀。
回复
fymfymfym
2008年01月02日 10:20:16
5楼
查取的依据不能只由样本的参数表.必须从特性曲线得到.样本的参数表通常仅仅只有三对参数.
回复
shuipump
2008年01月02日 12:14:03
6楼
具我估计,达不到~
而且,工况点要求的比水泵自身的合理工况超了20%,太不合理
而且这个90的功率估计也够呛~~最好用110的保险点,想节能就配变频咯~~
回复
ts_zhijian
2008年01月02日 15:07:18
7楼
喷淋泵型号与后面的参数不同,XBD12.5/50-150D/5是指消防泵50L/S的流量,不是60L/S的流量,扬程还可以,电机功率小点,用110千瓦的可以满足。
回复
hu_zhongwei
2008年01月02日 20:11:33
8楼


消防系统你也想节能啊?
回复
光伏强
2008年01月02日 22:15:07
9楼
园林工程计算系统http://co.163.com/forum/content/1784_973285_1.htm
暴雨强度及雨水流量计算http://co.163.com/forum/content/212_973146_1.htm
水力计算小程序http://co.163.com/forum/content/212_973142_1.htm
结构设计工具箱http://co.163.com/forum/content/1665_973138_1.htm
孤形梁结构计算小软件http://co.163.com/forum/content/1665_973135_1.htm
测量施工方案 http://co.163.com/forum/content/1791_973170_1.htm
建筑施工工艺大全http://co.163.com/forum/content/1783_972202_1.htm
消防栓设计计算小工具http://co.163.com/forum/content/1785_973280_1.htm
集雨及排水计算书http://co.163.com/forum/content/1792_972190_1.htm

回复
yunhzi
2008年01月03日 11:44:30
10楼
泵的流量理论上是能达到60,可是实际上是不可以的,泵有一个效率的问题,要从性能曲线上取值。
回复
商准
2008年01月03日 12:56:30
11楼
能不能达到,谁知道,不知道系统阻力,能知道运行时的流量吗?
回复

相关推荐

APP内打开