关于进线开关是采用4极还是3极的问题
lrj99
lrj99 Lv.9
2017年09月03日 11:27:06
只看楼主

最近出的图不管是什么样的建筑一个新来的图审专家都给我审出进线断路器不宜用4极,但是民规7.6.7条明明规定相应的建筑进线开关应断开相线及中性线及2009技术措施91页当采用带漏电的断路器是应采用4极。但是专家却审出不宜用4极,我致电问这个专家,他是这么给我解释,当N极接线不稳的是,容易造成过压烧毁,而且还说民规很多都是错误,出这个民规的人有的不理解某条条文其中的含义,直接就抄袭过来。哪位大神能指点一下,是不是出施工图时都应该考虑,接线不良的情况。

QQ截图20170903112231.jpg

免费打赏
风平浪静02
2017年09月03日 15:45:39
2楼
如果是TN-C系统,PE是借用了“系统接地”取得接地效果的。所以四极开关如果PEN极出现不稳,会影响到PE的保护作用。(如果能在开关以后重复接地,就可以减少失去保护导线PE作用的现象。)

现在广泛采用TN-S系统,PE线与PEN线是分开的。就没有PEN极出现不稳影响PE保护作用问题。

再说,中性线电流必定小于等于最大相电流,PEN极不稳的理由不充分。如果有用户自备电源,当切换电源时,中性线不与市电变压器中性点分离。有可能存在低压电向高压到送电源。这个危险是存在的,所以供电企业要求有自备发电机的用户,必须采用分断PEN线方式。(就是采用四极开关或者闸刀。)

有人说,PEN极连接不稳(断零)会使系统中性点位移,引起过电压。现在广泛地将配电变压器YYn接线改作ΔYn连接,增加了中性线电流。但是由于三芯柱变压器零序阻抗较大,同样会造成低压系统中性点位移,产生低压过电压。我们的意思是说,产生低压系统中性点位移的因素很多。我们需要尽可能地减少中性线电流,才是根本。
回复
a396673967
2017年09月04日 12:57:28
3楼
内容不错,学习一下
回复
chjs001
2017年09月05日 14:57:03
4楼
除了一个功能问题,还有一个就是经济问题,三级四级价格差别很大而且相应的铜排及柜体尺寸也会增加。
回复
liaogang1
2017年09月05日 16:45:08
5楼
进线一般用四极,至于为什么,我水平差,讲不清。看楼下大佬说话。
回复
骑猪的神圣骑士
2017年09月05日 16:51:43
6楼
来学习 学习
回复
electricity
2017年12月20日 10:57:31
7楼

看了很多电厂图纸,大电力院做的,低压变电所多如牛毛,TN-S的,进线母联开关,全是3极,接地都是两点。好像就没有人关注这个事情。3极可以了,两点也可以,距离很近的。

回复
大同00
2017年12月20日 12:03:53
8楼

何时采用4P开关规范有明确的规定,详见GB50054-2011/3.1.15。对于TN系统来说,采用3P开关不存在任何问题。若采用4P开关,PEN进开关违反强条,N进开关违规。

需要注意的是,TN系统低压进户采用漏电断路器时,3P无法使用,4P违规。应选用3P4W漏电断路器,脱扣器代号为4300A。

回复