最近出的图不管是什么样的建筑一个新来的图审专家都给我审出进线断路器不宜用4极,但是民规7.6.7条明明规定相应的建筑进线开关应断开相线及中性线及2009技术措施91页当采用带漏电的断路器是应采用4极。但是专家却审出不宜用4极,我致电问这个专家,他是这么给我解释,当N极接线不稳的是,容易造成过压烧毁,而且还说民规很多都是错误,出这个民规的人有的不理解某条条文其中的含义,直接就抄袭过来。哪位大神能指点一下,是不是出施工图时都应该考虑,接线不良的情况。
看了很多电厂图纸,大电力院做的,低压变电所多如牛毛,TN-S的,进线母联开关,全是3极,接地都是两点。好像就没有人关注这个事情。3极可以了,两点也可以,距离很近的。
何时采用4P开关规范有明确的规定,详见GB50054-2011/3.1.15。对于TN系统来说,采用3P开关不存在任何问题。若采用4P开关,PEN进开关违反强条,N进开关违规。
需要注意的是,TN系统低压进户采用漏电断路器时,3P无法使用,4P违规。应选用3P4W漏电断路器,脱扣器代号为4300A。