关于配电箱内插座接地线的问题,求高手解答
大人不记小人过
2017年09月01日 17:50:00
只看楼主

例如:有一台配电箱有 一个总开,3个2P漏电 3个220V插座,带接地 1.我把3个插座的接地线手拉手串起来再到箱壳接地排,这样接线方式对不对?配电箱内的插座接地线,有没有什么标准之类的,麻烦高手说下,谢谢

例如:有一台配电箱有 一个总开,3个2P漏电 3个220V插座,带接地

1.我把3个插座的接地线手拉手串起来再到箱壳接地排,这样接线方式对不对?

配电箱内的插座接地线,有没有什么标准之类的,麻烦高手说下,谢谢
免费打赏
zongch1939
2017年09月02日 07:10:41
2楼
根据建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002:
22.1.1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须
选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区
别使用。
22.1.2 插座接线应符合下列规定:
1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相
三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相
三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE )或接零(PEN)线接在上孔。
插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
)线接在上孔。
插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3. 接地(PE )或(PEN)线在插座间不串联连接。
“”手拉手“”属串联连接,是错误的。
回复
大人不记小人过
2017年09月04日 12:30:54
3楼
收到,谢谢你的解答
回复
a396673967
2017年09月04日 12:54:05
4楼
内容不错,学习一下
回复

相关推荐