现在很多厂房的檩条拉条孔均打在檩条的中间,请问这样的话,计算是按约束檩条上翼缘还是约束下翼缘?

现在很多厂房的檩条拉条孔均打在檩条的中间,请问这样的话,计算是按约束檩条上翼缘还是约束下翼缘?
ahwys
2017年09月06日 16:37:56
22楼
我发现这帮人讨论的真有点意思,现在拉杆都是上下斜拉了.详见门规9.1.10-3a
回复
小红星星
2017年09月07日 16:15:31
23楼
受教了,稀里糊涂做设计
回复
两个苹果
2017年09月07日 22:05:30
24楼
茶杯d 发表于 2017-9-1 21:30 门刚规范上写有,当采用圆钢拉条时,拉条可设置在离翼缘1/3处,目的就是为了保证上或者下翼缘的稳定性,你设 …对,按照规范走
回复
p1802050113
2017年09月08日 08:45:55
25楼
很肯定要设在翼缘处。
回复
billjoy86
2017年09月08日 10:31:59
26楼
按规范要求的走呗,有什么疑问的~
回复
zyshen2011
2017年09月08日 16:33:47
27楼
现在很多厂房的檩条拉条孔均打在檩条的中间,请问这样的话,计算是按约束檩条上翼缘还是约束下翼缘?
回复
yusongjia123456
2017年09月12日 10:59:21
28楼
好东西,对大家应该有帮助
回复
taoyeumay
2017年09月15日 15:26:55
29楼
学习了,感谢
回复
taoyeumay
2017年09月15日 15:35:34
30楼
ahwys 发表于 2017-9-6 16:37 我发现这帮人讨论的真有点意思,现在拉杆都是上下斜拉了.详见门规9.1.10-3a看到了,哈哈
回复
独孤贺贺
2017年11月10日 14:33:20
31楼
拉条设置在翼缘1/3高度范围内,门刚规范有写。中间的还没见过