一个计算檩条的问题
攻城师21610
2017年08月31日 14:11:06
只看楼主

现在很多厂房的檩条拉条孔均打在檩条的中间,请问这样的话,计算是按约束檩条上翼缘还是约束下翼缘?

现在很多厂房的檩条拉条孔均打在檩条的中间,请问这样的话,计算是按约束檩条上翼缘还是约束下翼缘?
tyun01
2017年09月04日 12:35:26
12楼
你看下计算书就明白要设置在哪里,一般靠上翼缘设置。要是风吸力很大,下翼缘稳定性不满足,在下翼缘还得设置。对比下设置双层拉条省钱,还是增加檩条规格省钱。檩条计算结果有时候不是强度控制,往往是稳定性不满足,这时候就可以设置双层拉条,或者增加拉条道数,具体看哪种省钱。
回复
pingguoer88
2017年09月04日 14:08:46
13楼
学习了,非常感谢。
回复
茶杯d
2017年09月04日 14:31:12
14楼
二锅兄 发表于 2017-9-4 09:34 你可以去学习一下檩条下翼缘附近设拉条是为了什么。谢谢指正,已经知道了,确实要设在受拉区。正常情况下(风吸力较小时)上翼缘受压,所以图集很多设在了上部。但是当只设上部验算风吸力不满足时,要在下部也设拉条,保证较大风吸力受压下翼缘的稳定。
回复
茶杯d
2017年09月04日 14:34:13
15楼
上传一个文件,关于拉条受力与设置分析的问题,共大家参考。
回复
二锅兄
2017年09月04日 14:55:39
16楼
茶杯d 发表于 2017-9-4 14:31 谢谢指正,已经知道了,确实要设在受拉区。正常情况下(风吸力较小时)上翼缘受压,所以图集很多设在了上 …正如12楼所说,是个综合的经济性问题。小跨度时,上下均不设拉条都可以。
回复
yangmeng914
2017年09月04日 21:31:22
17楼
谢谢大神分享,学习了
回复
天地不言
2017年09月05日 09:48:37
18楼
这样是不合理的。现在有人把孔打在内侧1/3或45mm处,来控制内翼缘。外翼缘通过墙面板控制稳定性。
回复
levmne
2017年09月05日 11:01:20
19楼
拉条的位置要根据檩条的受力确定其位置,设置在受压翼缘1/3处
回复
阿猫24
2017年09月05日 14:53:44
20楼
学习学习了
回复
ggxxll2009
2017年09月05日 21:00:13
21楼

割了,然后重新植筋