2楼
合理,但是要注意锚固长度。
回复
3楼
上部钢筋从板顶算起弯折15d,下部钢筋不用这样弯折。
回复
4楼
加承台梁。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
tmgc3zxh 发表于 2017-8-30 16:14 上部钢筋从板顶算起弯折15d,下部钢筋不用这样弯折。下部钢筋不弯折 进入不了主梁啊
回复
6楼
jiang8612266 发表于 2017-9-2 15:30 下部钢筋不弯折 进入不了主梁啊额 ~~ 原来是这样 明白了
回复
7楼
jiang8612266 发表于 2017-9-2 15:30 下部钢筋不弯折 进入不了主梁啊下部不用进入主梁
回复
8楼
水平段的锚固其实是无效的,设计的时候需要加大次梁的底部纵筋。
回复
9楼
另外次梁在主梁区域内的箍筋也需要锚入到主梁内
回复
10楼
dengken205 发表于 2017-9-3 20:11 另外次梁在主梁区域内的箍筋也需要锚入到主梁内感谢提醒 今天看见了 出图前改了
回复
11楼
感谢提醒了
回复