闭式循环和开式循环 闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。 当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。 高层建筑宜采用闭式系统。 闭式循环的优点: 1.管道与设备不易腐蚀; 2.不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小; 3.由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
闭式循环和开式循环
闭式循环系统
定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。
当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。 高层建筑宜采用闭式系统。
闭式循环的优点:
1.管道与设备不易腐蚀;
2.不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小;
3.由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
开式循环系统
定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。自流回水时,管路通大气的系统。空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。
开式循环的优点:
冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调节能力,且冷水温度波动可以小一些。
开式循环的缺点:
1.冷水与大气接触,易腐蚀管路;
2.喷水室如较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵;
3.用户与冷冻站高差较大时,水泵则需克服高差造成的静水压力,耗电量大;
4.采用自流回水时,回水管径大,因而投资高一些。
两管制、三管制、四管制
两管制水系统
定义:供冷系统和供暖系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
两管制系统的优点:系统简单,施工方便。
两管制系统的缺点:不能同时供冷供暖。
三管制水系统
定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。
三管制系统的优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求。
三管制系统的缺点:比两管制复杂,投资也比较高,控制较复杂,且存在冷、热回水的混合损失。
四管制水系统
定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
四管制系统的优点:能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求。
四管制系统的缺点:系统复杂,投资高。
两管制,三管制,四管制:
两管制:供冷和供热采用同一管路。
三管制:分别设置供冷和供热管路到换热器,共用回水管。
四管制:供冷和供热的供回水管各自有独立的管路系统。
同程式与异程式
同程式系统
定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
同程式系统的优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
2.管材:低压系统,≤DN50的可用焊接钢管,>DN50的用无缝钢管,高压系统一律采用无缝钢管。管道作保温处理前要刷两道防锈底漆。同程式系统的缺点:由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
3.定水量系统的总水流量按最大负荷计算:
异程式系统
定义:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。
异程式系统的优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
异程式系统的缺点:各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。
总结:
同程式:供回水干管中的水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等。
异程式:供回水干管中的水流方向相反,经过每一环路的管路长度不等。
定水量与变水量
定水量系统
定义:系统中循环水量为定值,通过改变供、回水温度来适应房间负荷的变化。这种系统各空调末端装置,采用受设在空调房间内的温控器控制的电动三通调节阀调节。
定水量系统的优点:系统运行稳定。
定水量系统的缺点:水泵无效耗能大。
变水量系统
定义:保持供水温度在一定范围内,当负荷变化时,改变供水量的系统。这种系统各空调末端装置,采用设在空调房间内的温控器控制的电动二通调节阀调节。
变水量系统的优点:管路和水泵的初投资低。
变水量系统的缺点:需采用供、回水压差进行台数和流量控制,自控系统比较复杂。
定水量和变水量
定水量系统:系统中循环水量为定值,负荷变化时,减少制冷量或制热量,改变供回水温度的系统。
变水量系统:保持供水温度在一定范围内,当负荷变化时,改变供水量的系统。
空调冷冻水系统与水管路
空调冷冻水系统
水系统中风机盘管进口不能全部安装二通阀,当所有房间温度低于温控器设定值时二通阀关断,整个水路就不循环,造成机组损坏。
建议全部采用三通阀有利于系统的节能。或2/3采用三通阀和1/3二通阀混合安装。
水管路
多台机组并联的水管连接示意图-机组内置水泵
必须在机组出水管至总管之间加装单向阀,避免只有一台机组运转时进回水短路。
多台机组并联的水管连接示意图-机组无内置水泵
必须在机组出水总管上安装水泵,减小机组的承压单靠机组内置水泵不能满足整个水系统的要求-压头、水流量等。
空调水系统的分区
系统的承压
1.系统的最高压力:在系统的最低处或水泵的出口处,设计时应对系统各点的压力进行分析,选择合适的构件和设备。
A.系统停止运行,A点承压最大PA=9.81h
B.系统正常运行时:
PA=9.81h+Pg-HCB-HBA
PB=9.81h1+Pg-HCB
c.系统开始运行时,阀还未打开
PB=9.81h1+P
PA,PB- A点和B点的静压。
HCB,HBA摩擦和局部阻力之和。
Pg,P水泵的静压和全压。
2.设备的承压
(1) 管道,水煤气管