为什么喷漆房里面的废气抽不出去
环保小白02
2017年08月27日 10:30:43
来自于大气治理
只看楼主

我们接到一个改造项目,一个喷漆房,规格是5*3*3米,通风口的尺寸是5*0.18米是,是水帘型的喷漆房,有12把喷枪,每20分钟一桶UV漆,出风口流速0.4m/s,在顶楼有一台风机,风量是20000m3/h,废气的处理工艺是漆雾分离,加喷淋塔,加等离子,加活性炭吸附,在加一台风机最后排放,后面一台风机的风量是30000m3/h,现在存在的问题是喷漆房里面的漆雾抽不出去,这是什么问题,刚入行,望各位大神指导一下。

我们接到一个改造项目,一个喷漆房,规格是5*3*3米,通风口的尺寸是5*0.18米是,是水帘型的喷漆房,有12把喷枪,每20分钟一桶UV漆,出风口流速0.4m/s,在顶楼有一台风机,风量是20000m3/h,废气的处理工艺是漆雾分离,加喷淋塔,加等离子,加活性炭吸附,在加一台风机最后排放,后面一台风机的风量是30000m3/h,现在存在的问题是喷漆房里面的漆雾抽不出去,这是什么问题,刚入行,望各位大神指导一下。
免费打赏
静座常思己过
2017年08月29日 16:42:17
2楼
风量太小,风速太低,气流不顺

yj蓝天:风量不小吧?

回复
awzb123
2017年09月30日 10:09:34
3楼
不懂帮顶!
回复
不屑一顾是相思
2017年10月23日 09:55:29
4楼
末端的风机风压不够,风机在选型的时候要把管道压力损失、喷淋塔压力损失、等离子压力损失、活性炭压力损失全部考虑在内
回复
wanghongweirenqian
2017年10月23日 15:03:17
5楼
两台风机什么意思,一个送风,一个抽风?确实要考虑压损,风机风压多少的,漆雾抽不出去,其实处理的不是漆雾,而是有机废气,抽的是废气,漆雾抽不出去是很正常的。不知道你具体什么情况
回复
awzb123
2017年10月25日 08:43:55
6楼
学习 学习 !
回复
hl1048739499
2018年05月20日 16:57:51
7楼

两台风机的风压各是多少?

回复
yj蓝天
2018年05月21日 05:59:17
8楼


最后一台风机的风压是多少?

回复
aaa逐
2018年05月21日 17:51:21
9楼
肯定是漆雾棉堵住了


回复
曝气软管之父
2018年05月22日 15:05:47
10楼

检查一下进风口的位置、尺寸。

不要在进风与风机抽风之间形成气流的短路。

yj蓝天:这个问题确实需要注意

回复
changhang12
2018年05月22日 16:38:15
11楼

漆雾棉堵住了

回复

相关推荐

APP内打开