加压送风量如何计算比较妥当
bnnz1085199
2017年08月25日 16:50:20
来自于通风排烟
只看楼主

在计算防烟楼梯间或者合用前室的加压送风量时,一般是根据风速法算出的结果和防火规范中的表格来比较,最后取大值来选择风机的吧。风速法的公式如下图,不同的防烟组合,其风速取值是不是宜取不同?请教下各位,公式中v、a、b按经验分别取多少比较合适?当系统只承担防烟楼梯间地下一层或者地下二层时n是不是能取1。此外,规范中送风量表格加压送风量的值是按2.0x1.6的双扇门确定的,如果现实中的双扇门是别的尺寸时,参考表格中送风量时是否要进行修正?

在计算防烟楼梯间或者合用前室的加压送风量时,一般是根据风速法算出的结果和防火规范中的表格来比较,最后取大值来选择风机的吧。风速法的公式如下图,不同的防烟组合,其风速取值是不是宜取不同?请教下各位,公式中v、a、b按经验分别取多少比较合适?当系统只承担 防烟楼梯间 地下一层或者地下二层时n是不是能取1。此外,规范中送风量表格加压送风量的值是按2.0x1.6的双扇门确定的,如果现实中的双扇门是别的尺寸时,参考表格中送风量时是否要进行修正?:)
图片1.png


图片1.png

wangyinuantong2013
2017年09月01日 15:19:57
3楼
不修正呀 只按单扇或双扇考虑
回复
c2h5oh
2017年11月17日 12:31:01
4楼
这个规范实际上是先有风量的,参考的日本的规范,计算方法那是后编的,建议就按表格取送风量。因为施工质量和管理不同,正常情况下的楼梯间的漏风量都和这套理论完全不同。
回复
高yx
2017年11月21日 09:09:10
5楼
表格中对高层的风量是范围取值,若是按照表格选取的话,那高层的风量具体怎么确定呢?