关于梁间荷载的计算浅析
qingmu618
qingmu618 Lv.3
2007年12月25日 15:59:54
只看楼主

在网上看到大家很多的帖子都在讨论这个问题,而我本人也是刚刚步放设计院,正在学习PKPM,可谓一菜鸟,经过一天的摸索,现对梁间荷载的计算总结如下,以求抛砖引玉:框架梁间荷载即墙荷载墙的线荷载=墙体容重×墙体厚度×墙体高度 注:墙体高度=楼层高度-梁高一般用墙的面积-门窗洞面积后的墙荷均布在跨度上+窗的自重+抹灰总荷载折算成均布线荷载即可.例:假设现有一层高3.5m,梁高0.5m ,窗高2.1m,宽1.8m,窗台高0.9m,墙容重20kn/m³,钢窗容重4.5kn/m²,墙面采用20mm厚水泥砂浆双面抹灰,水泥砂浆容重取20 kn/m³。

在网上看到大家很多的帖子都在讨论这个问题,而我本人也是刚刚步放设计院,正在学习PKPM,可谓一菜鸟,经过一天的摸索,现对梁间荷载的计算总结如下,以求抛砖引玉:
框架梁间荷载即墙荷载
墙的线荷载=墙体容重×墙体厚度×墙体高度 注:墙体高度=楼层高度-梁高
一般用墙的面积-门窗洞面积后的墙荷均布在跨度上+窗的自重+抹灰
总荷载折算成均布线荷载即可.
例:
假设现有一层高3.5m,梁高0.5m ,窗高2.1m,宽1.8m,窗台高0.9m,墙容重20kn/m³,钢窗容重4.5kn/m²,墙面采用20mm厚水泥砂浆双面抹灰,水泥砂浆容重取20 kn/m³。
计算详细步骤及图片见本人上传的文件。绝对没有任何病毒!

0310e12939d923a01ffc.rar
45.7 KB
立即下载
免费打赏
elephant850085
2008年02月29日 10:35:07
2楼
顶!
回复
hyj6597102
2008年04月18日 08:40:11
3楼
好人啊,我也是菜鸟
一直在想着这个问题,
哈哈
回复
badichenjian
2008年04月18日 15:45:07
4楼
梁上均布荷:自重X层高就好了。。梁高不是很高是没必要去减。。还有就是不要X墙厚。
回复
duizhang78
2008年04月22日 11:05:26
5楼
2008年04月23日 16:00:17
6楼

楼主是用容重算的,当然要乘以墙厚了,如果是面荷载就不用了,层高减梁高比较准确,个人意见
回复
badichenjian
2008年04月24日 11:58:07
7楼
梁的配筋算弯矩。。均布荷就好。当线荷算。。乘墙厚没必要感觉。不是说楼主错了

层高不减实际上等于放大了荷载。手算多为校核配筋。。太准确算时间感觉有点不够用
回复
tjzxl811
2008年04月24日 14:02:56
8楼
还在还是准确点好,如墙体有外挂材料,荷载也要加上
回复
ghgkm
2008年04月25日 09:55:42
9楼
墙体自重X(层高-梁高-洞口面积/跨度)即可!
1.梁高在荷载计算时可大概根据跨度估算,适当取小;
2.洞口面积也可大概估计即可;
3.荷重的计算应相对准确输入,对后面的设计计算做到心里有底,一味的放大不一定好!
回复
lvjialu
2008年08月05日 17:42:41
10楼
太谢谢啦
我也刚进设计院,这两天也在研究这个问题
那柱间荷载和墙间荷载又是怎么回事?
回复
xinwangdongpo
2008年08月13日 19:46:13
11楼
看看先:victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开