12层的住宅中电梯是否需双电源?是否末端切换
ljf-zx21
ljf-zx21 Lv.3
2005年01月06日 10:28:16
只看楼主

多多指教

多多指教
免费打赏
why_cool
2005年01月06日 11:03:21
2楼
查民规第三章那个负荷等级表格,高层普通住宅客梯应为二级负荷。需双电源供电,末端自切。
回复
ljf-zx21
2005年01月06日 11:55:39
3楼
低压配电柜(常电)与发电机或第二路电源(取自不同电网的变电站)(备电)在首层或地下室配电室切换然后送至电梯机房也是允许的吧
回复
wuhf
2005年01月06日 15:49:26
4楼
是消防电梯吗?如是则为二级负荷
双电源供电
在末级切换
见<高层建筑防火规范>GB-50045-95   P-43
9.1.1   
9.1.2
回复
qyfy
2005年01月07日 04:34:40
5楼
回复