进线和电压需要多少
lovesin
lovesin Lv.2
2007年12月25日 13:31:15
只看楼主

一个6层商场,每层面积为2400平方,初步计算总功率为1000KW左右,配电时,进线电压选用220V/380V的电源可以吗?需不需要加变压器,用220/380V的电源直接进到配电房的,总配电柜,这样可以吗?需要多大的导线

一个6层商场,每层面积为2400平方,初步计算总功率为1000KW左右,
配电时,进线电压选用220V/380V的电源可以吗?需不需要加变压器,
用220/380V的电源直接进到配电房的,总配电柜,这样可以吗?需要多大的导线
免费打赏
r.stewart
2007年12月25日 16:11:35
2楼
看甲方给过来的资料

如果给的是220/380就用220/380
如果给的是10kV就用10kV
回复
lingxuct
2007年12月25日 17:36:54
3楼
1000KW的负荷用380V?将有1688A电流!你想几路进线?
回复
ccc678
2007年12月26日 08:16:09
4楼
要设一专变。向电业局申请用电容量。进线10KV。变压器估计要630KVA了。
回复
r.stewart
2007年12月26日 10:31:54
5楼
算了一下负荷,根据经验需要设置10kV变电所,但是估计500kVA的变压器就够了。不用630
回复
lovesin
2007年12月28日 17:40:24
6楼
需要系数为0.6,分成三路进线,用240的线,可以吗?
地下配电房没有放变压器的位置了
回复
frank_36
2007年12月28日 18:07:38
7楼
太强了.....
回复

相关推荐