请教:电流表串联于保护回路是否可行?
hzyxan
hzyxan Lv.4
2007年12月25日 09:17:55
只看楼主

高压柜A.C相电流互感器,共2只,每只2绕组,一绕组为0.2级单独做计量用,另一为0.5级做保护用(过电流继电器GL-25),现有电流表1只.原想采用4只电流互感器,2只专用计量,2只做保护及测量用,但无安装空间只好用2只了.现在的问题是测量用的电流表,没地方接了,计量回路肯定不能接入,只能串联于2只过电流继电器的后面了,不知这接是否允许???请达人指教!!!!

高压柜A.C相电流互感器,共2只,每只2绕组,一绕组为0.2级单独做计量用,另一为0.5级做保护用(过电流继电器GL-25),现有电流表1只.原想采用4只电流互感器,2只专用计量,2只做保护及测量用,但无安装空间只好用2只了.现在的问题是测量用的电流表,没地方接了,计量回路肯定不能接入,只能串联于2只过电流继电器的后面了,不知这接是否允许???请达人指教!!!!
免费打赏
hzyxan
2007年12月25日 09:42:54
2楼
没人啊?高手呢?简单的问题不屑回答?
回复
hzyxan
2007年12月25日 11:23:58
3楼
UP.UP
回复
lingxuct
2007年12月25日 17:54:58
4楼
计量专用,一般装在计量柜内,其他柜的CT一组保护,另一组测量,应该没问题。
如果是自己计量,那就把电流表接在B相(A+C=B)。
回复
hzyxan
2007年12月26日 10:12:54
5楼
两绕组CT 其中一个用于计量,另一个用于保护,电流表也接于保护电流回路.
回复
hkshaochanggen
2007年12月30日 08:46:13
6楼
请查阅DL/T5136-2001 7.4.5条的规定