综合自动化变电站二次系统防雷措施的探讨摘要:从综合自动化变电站的二次设备入手,分析雷电入侵设备的路径,结合九江妙智变电站具体情况提出了相应的防雷防护措施。关键词:雷击 过电压 防雷措施 变电站二次设备1、 引言随着电力设备自动化改造的深入,综合自动化变电站的不断增多,雷电对变电站二次系统设备的危害越发突出,2004年九江地区妙智变电站二次设备多次遭受雷击,造成二次系统设备的继电保护误动、拒动的事故,严重威胁电网的安全运行。本文针对九江地区妙智变电站的二次设备的实际情况,通过分析雷电波入侵途径的分析,结合当今防雷的新技术,探讨变电站二次系统的防雷措施。

综合自动化变电站二次系统防雷措施的探讨
摘要:从综合自动化变电站的二次设备入手,分析雷电入侵设备的路径,结合九江妙智变电站具体情况提出了相应的防雷防护措施。
关键词:雷击 过电压 防雷措施 变电站二次设备
1、 引言
随着电力设备自动化改造的深入,综合自动化变电站的不断增多,雷电对变电站二次系统设备的危害越发突出,2004年九江地区妙智变电站二次设备多次遭受雷击,造成二次系统设备的继电保护误动、拒动的事故,严重威胁电网的安全运行。本文针对九江地区妙智变电站的二次设备的实际情况,通过分析雷电波入侵途径的分析,结合当今防雷的新技术,探讨变电站二次系统的防雷措施。
2、 雷电危害及雷电入侵变电站建筑物内弱点设备途径分析
2.1雷电的危害
雷电从形式上可分为直击雷和感应雷。直击雷是雷云之间或雷云对地面上某一点(如树木、建筑物等)直接放电,感应雷是雷云放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,其中对地雷击由于距雷击点较近,产生的感应浪涌电压较大,作用半径也大,作用范围内的电子设备均是破坏对象。雷击对电力系统的危害是非常巨大的,直击雷可以造成线路跳闸、开发、TV、TA及其它一次设备故障、爆炸。感应雷主要危害变电站的通信、调度、载波、继保系统及监控设备。这些设备对雷电等电磁脉冲和过电压过电流的耐受能力很低,而且由于电力系统二次防雷工作滞后,这些设备遭受雷击损坏极高,后果也越来越严重。
2.2雷电入侵变电站建筑物内设备的途径分析
变电站内建筑物一般不超过3层,属二类防雷建筑物,但由于变电站设备处在一个强电和弱电系统形成的错综复杂的电磁环境中,高压开关设备的操作切换,雷电闪击,一次设备短路接地,二次回路切换,人员及邻近物体的静电放电和无线电辐射等产生的电磁干扰可能通过各种耦合进入二次系统形成浪涌和过电压。其中雷击在线路上引起的上万伏的过电压、过电流及极强的交变电磁场是损坏建筑物内设备的主要原因,雷电入侵建筑物内设备的途径有配电线路、通信线路、雷击电磁场、地反击等四种途径,具体分析如下:
2.2.1配电线路引入的雷电过电压
 雷电波通常是通过变电站临近的线路侵入母线,再经过变压器高、低压绕组间的静电和电磁耦合,进入低压出线, 途中经过了线路避雷器,母线避雷器等多级削峰,再经过变压器低压出线的平波作用, 电压幅值大为下降。但由于雷电波的波峰幅值和能量很大, 虽然雷电波在经过上述避雷器后,大部分能量得以消除,但仍有部分雷电波以幅值相对很高且作用时间很短的低能量尖峰脉冲的形式通过变压器的低压出线,加到变电站内所有的380 V交流回路中。