1、检测条件 通风系统正常运行,温湿度范围、新风量等应符合人员舒适性要求及设计要求。检测时空气净化装置上游PM2.5浓度不应低于200μg/m3。 解读:新风系统在室外不能低于200μg/m3的时候进行测试,才有效,如果室外100μg/m3,再测试室内没有什么实际意义了。不知道你懂净化效率没... 2、检测仪器设备 温湿度测试仪:温度检测仪表的最小刻度不宜高于0.4°C,相对湿度检测仪表的最小刻度不宜高于2%。
1、检测条件
通风系统正常运行,温湿度范围、新风量等应符合人员舒适性要求及设计要求。检测时空气净化装置上游PM2.5浓度不应低于200μg/m3。
解读:新风系统在室外不能低于200μg/m3的时候进行测试,才有效,如果室外100μg/m3,再测试室内没有什么实际意义了。不知道你懂净化效率没...
2、检测仪器设备
温湿度测试仪:温度检测仪表的最小刻度不宜高于0.4°C,相对湿度检测仪表的最小刻度不宜高于2%。
风速仪:风速仪的最小刻度或读数不应大于0.02m/s,一般可用热球式风速仪。
粉尘测试仪:粉尘测试仪的分辨率宜为1μg/m3,量程范围宜为1-1000μg/m3,相对误差宜在±10%范围内。
解读:温湿度测试仪、风速仪、粉尘测试仪,是检验新风系统的常用仪器,一个不能少。各仪器测试前的标准请作为参考。
3、检测房间
抽检待测通风系统所负责的代表性房间(如公共建筑中的独立办公室、会议室、开敞空间等;住宅建筑中的客厅、卧室等),抽检数量不应少于房间总数的30%,且不应少于3间,当房间总数少于3间时,应全部检测。
解读:比如,我们这里有100间房子,抽样测试的房间不低低于30间房子,低于三间房,就应该在每个房间进行测试新风系统的净化效率。
4、检测点数
每个检测房间的检测点数应根据其面积确定,具体要求见表B.1。当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
解读:上面告诉你,多大面积的房子,就应该按照标准进行采集,你的房子80平方,你就应该采集二个点为准。不能只采集一个点就算了。。。
5、检测次数
每个检测点重复采样检测3次,每次采样1 min,以3次的平均值作为该点浓度值,对于3次采样值偏差较大的情况(超过平均值±20%范围),应增加采样次数,减小采样误差。
解读:以平均值作为采集依据,不要在同一地点采集一次,智能多次,不能少,防止参数误差。
6、采样位置
室内PM2.5污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距地面高度0.8m-0.15m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
解读:新国标说不要在风口测试...新国标说不要在风口测试...新国标说不要在风口测试...新国标说不要在风口测试...新国标说不要在风口测试...重要的事情说五遍应该可以记住,应该进行呼吸区域测试,应该进行呼吸区域测试,应该进行呼吸区域测试,应该进行呼吸区域测试,应该进行呼吸区域测试。
7、检测步骤
a)测试待测通风系统的新风量、总送风量、回风量、排风量;
b)采集室外空气中PM2.5浓度,地点宜选择在室外上风向处;
c)采集通风系统新风、回风、送风主管道内空气中的PMz.s浓度,采样点宜选在风管直管道处,避免局部阻力件的干扰;
d)采集室内空气中PMz.s浓度。