今天笔者带大家一起来解读《通风系统用空气净化装置》的第六点,要求项:
1、外观要求
a)空气净化装置表面应光洁平整,无划痕、锈斑、压痕和损伤,不应有污染物;
b)喷涂层应均匀,无流痕、气泡和剥落现象;
c)零部件应紧固、无松动,滤料、分隔物、防护网无变形,密封垫无松脱;
d)框架、支撑体等材料应无凹凸、扭曲或破损,外形完整规矩;
e)说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、端正、牢固;
f)装置外壳应标明电气安全警示及电气端子接线图。
解读:外观不要能脏,不能破...跟着要求来就行了
2、净化效率要求
额定风量下空气净化装置对各种空气污染物的净化效率应符合表1的规定。
3、阻力
对于不带有风机的空气净化装置,其额定风量下的初阻力实测值不应大于标称值的110% 。
解读:针对初阻力的实验室标准以及测试值,不能太大,初处理10Pa,你来个12Pa,对不起不行哦
4、风量
对于带有风机的空气净化装置,在额定机外静压下,风量测试值不应小于额定风量的95 % 。
解读:你标示300m3/h的风量,不能小于285m3/h。
5、机外静压
对于带有风机的空气净化装置,在额定风量下,机外静压测试值不应小于标称值的90%.
解答:静压值标示120,实测80,肯定不行,怎么也得给个110才行。
6、额定功率
对于标称值不大于30W的空气净化装置,实测值不应大于标称值的120%;对于标称值大于30W的空气净化装置,实测值不应大于标称值的110%.
解读:你标示100w,实际测试你到了128w(这样不行的),如果实际测试效果是110w,这就没有问题的
7、噪声
空气净化装置噪声实测值不应大于标称值。
解读:噪音多大,就写多大,不要乱写,实在不行就写一个大概值内,比如最小25db-最大55db。
8、容尘量
空气净化装置若有容尘量指标,应给出容尘量与阻力关系曲线,且实际容尘量不应小于产品标称容尘量的90%。
解读:简单来说,你能吃十斤馒头,结果最后只能吃8斤,这是不行的。
9、臭氧浓度增加量
空气净化装置若在工作状态下会产生臭氧,则应给出额定风量下的臭氧浓度增加量,且实际臭氧浓度增加量不应高于标称值。
解读:一般机器不会增加臭氧的,除非你机器带了静电集尘器,这样肯定会有臭氧,不要跟俺说你的静电集尘不带臭氧。(具体请参考广告法)
10、紫外线泄漏量
含有紫外线灯管的空气净化装置应测试紫外线泄漏量,距装置边框周围30cm处的紫外线泄漏量不应大于5 μw/cm2
解读:如果你的机器带有紫外线杀菌,那么你的测测你的紫外线泄露量的问题了
11、电气安全
a)绝缘电阻:空气净化装置按照7.11.1方法试验,冷态绝缘电阻不应小于2MS2;
b)电气强度:空气净化装置按照7.11.2方法试验,应无击穿;
c)泄漏电流:空气净化装置按照7.11.3方法试验,装置外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应满足GB 4706.1的要求:
d)接地电阻:装置在明显位置应有接地标识,接地端子和接地触点不应连接到中性接线端子。
空气净化装置按照7.11.4方法试验,接地端子或接地触点与易触及金属部件之间的电阻值不应大于0.1Ω。
12、清洁性能
可清洁的空气净化装置,经清洁后净化性能不应低于原指标的85 %,阻力不应高于原指标的115 %。
解读:能清洗或者后期维护的新风系统,清洗之后不能效率、热交换了变低了,阻力变大了,具体参考上述值。