各建筑物换气量计算与换气次数参考表
胖达君
胖达君 Lv.6
2017年08月14日 16:26:27
来自于通风排烟
只看楼主

换气量计算表:一、体积计算:建筑物体(立方公尺)二、排气量计算式:每分钟排气量=通风口的风速(公尺/秒)×每一叶片排风面积(平方公尺)×叶片数×60 规格 通风口常年平均风速(公尺/秒) 叶片排风积(平方公尺) 叶片数 秒数 每分种排气量 300型 3.4 0.0056 20 60 23立方公尺

换气量计算表:

一、体积计算:建筑物体(立方公尺)

二、排气量计算式:

每分钟排气量=通风口的风速(公尺/秒)×每一叶片排风面积(平方公尺)×叶片数×60





规格 通风口常年平均风速(公尺/秒) 叶片排风积(平方公尺) 叶片数 秒数 每分种排气量
300型 3.4 0.0056 20 60 23立方公尺
500型 3.4 0.0083 25 60 42 立方公尺

三、每小时换气次数(次/时):(见表)

四、排风器安装数量:体积×换气数÷排风量(见表)

五、如室内、外温差大于5℃,可适当增加安装数量。





规格 叶片 总高度 涡轮外径 通风口径 底板尺寸 底板孔径
300型 24 550 500 360 700×1000 490
500型 25 720 600 500 700×1000 490

换气次数参考表:







































建筑物种类 换气次数/每小时
病房 2-4
办公室 2-5
纺织厂 3-7
教室 3-8
餐厅 3-8
仓库 3-8
食品厂 3-8
接待室 4-12
车库 4-10
体育馆 4-15
机修厂 4-15
集会所 5-10
食品室 5-10
洗手间 5-10
船仓 5-10
公共厕所 5-15
图书馆 6-10
休息室 6-10
吸烟类 6-12
化学实验室 6-15
厨房 7-15
染整厂 8-15
消毒室 8-15
造纸工厂 8-15
公共汽车 8-20
干燥厂 10-20
修理厂 10-20
发电机房 10-20
锻造厂 10-30
铸造厂 10-30
洗涤厂 10-30
涂料厂 10-40
电镀厂 12-20
锅炉厂 15-30
引擎室 15-40
玻璃厂 20-40

本表仅供参考。