下面图片中标注为红色部分的题目,在下理解为UPS输出的有功功率为300x0.8x0.92,也即输出的有功功率乘以了效率,如在下这样理解是正确的话?那UPS此时输入的有功功率为300x0.8,这样和参考答案则不同了。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
下面图片中标注为红色部分的题目,在下理解为UPS输出的有功功率为300x0.8x0.92,也即输出的有功功率乘以了效率,如在下这样理解是正确的话?那UPS此时输入的有功功率为300x0.8,这样和参考答案则不同了。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
3楼
应该是UPS输出的有功功率为300x0.8,输入功率为300x0.8/0.92,这是我的理解,仅供参考
回复
4楼
wqadyl 发表于 2017-8-14 15:30 应该是UPS输出的有功功率为300x0.8,输入功率为300x0.8/0.92,这是我的理解,仅供参考谢谢您的回复。参考答案的确像您说的那样。在下理解输出功率应乘以效率,为什么您认为输出功率不乘效率呢?期待您的再次回复。
回复
5楼
smartspring 发表于 2017-8-14 17:17 谢谢您的回复。参考答案的确像您说的那样。在下理解输出功率应乘以效率,为什么您认为输出功率不乘效率呢 …题中已说明输出容量为300KVA,如果是输入容量为300KVA,计算输出容量就要乘上效率了
回复
6楼
wqadyl 发表于 2017-8-16 08:07 题中已说明输出容量为300KVA,如果是输入容量为300KVA,计算输出容量就要乘上效率了 真心谢谢您的回复。明白了。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子。期待您的再次回复。
回复