求助,大神帮帮忙
pg444830941
2017年08月13日 11:35:46
只看楼主

两个问题1、KYN28-12系列10kV 开关柜,断路器手车摇进摇出,动静触头啮合时会有不同程度的震动、跳跃现象,配合尺寸上有一定的误差,大神们谁知道有没有哪个标准(国标、行标都行)上对这个误差有要求的?2、还是KYN28-12系列10kV 开关柜,验收时对断路器摇绝缘,有没有哪个标准对这个绝缘值做规定的?哪位大神知道相关标准的,麻烦提供下标准号,不胜感激!!!

两个问题
1、KYN28-12系列10kV 开关柜,断路器手车摇进摇出,动静触头啮合时会有不同程度的震动、跳跃现象,配合尺寸上有一定的误差,大神们谁知道有没有哪个标准(国标、行标都行)上对这个误差有要求的?
2、还是KYN28-12系列10kV 开关柜,验收时对断路器摇绝缘,有没有哪个标准对这个绝缘值做规定的?
哪位大神知道相关标准的,麻烦提供下标准号,不胜感激!!!
免费打赏
youkaib
2017年08月14日 20:41:23
2楼
1、断路器有三个标准,分国标和行业标准,你可以参考GB1984、DL402、DL403断路器技术标准,有条件建议做机械特性。
2、绝缘值对断路器而言无太大意义,断路器必须做工频耐压和断口耐压(可以参阅预防性试验规程),绝缘值必须都处于无穷,有条件可以做真空度测试。
回复
lxm0765
2017年08月14日 20:50:34
3楼
GB3906 GBT11022 DLT 404
回复
我很热
2017年08月15日 10:33:23
4楼
路过学习一下
回复
woshixyzl
2017年08月15日 11:32:09
5楼
可以看看这个标准 DL/T 596
回复
原子蛋
2017年08月16日 18:54:04
6楼
需测定绝缘电阻、接触电阻、机械特性试验、交流耐压等试验。
回复
大壮壮小壮壮
2017年08月22日 14:06:05
7楼
需要做机械特性实验 接触电阻实验,你这个情况需要量一下动、静触头有没有对准,动、静触头铆合尺寸保持在15-20mm
回复