温度,湿度,清洁度与气流分布是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。 温度:一般用户对空调的要求 湿度:1.影响对冷热的感觉 、2.各种设备的运行环境和条件 清洁度:1.关系人体的健康、2.医疗等特殊场合的要求 气流分布:1.气流循环、2.气流速度 舒适的环境下图为一认可的人体舒适的条件范围,不过随不同人群的需求,在设定的时候有不同的标准。

温度,湿度,清洁度与气流分布是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。

温度:一般用户对空调的要求
湿度:1.影响对冷热的感觉 、2.各种设备的运行环境和条件
清洁度:1.关系人体的健康、2.医疗等特殊场合的要求
气流分布:1.气流循环、2.气流速度

舒适的环境

下图为一认可的人体舒适的条件范围,不过随不同人群的需求,在设定的时候有不同的标准。

冷冲击:
夏日制冷时,室内外温度差达到10度,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为“冷冲击”。
制冷时室内外温度为3~7度(标准为5度)无论在何种场合温度差绝对不要超过10度。

温度和湿度

在同一房间内,干球温度与湿球温度的温差越大,反应被测量房间的相对湿度越小

负荷

房间需要配置多大容量的空调设备主要取决于房间负荷,负荷不仅仅是建筑的传热负荷,还包括新风负荷,人员发热量,设备发热量、灯光发热量等等。

制冷量、制热量

制冷量又称冷量,是单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。

单位时间内由空调器产生的热量(电热型)或空调器从外界吸热后向室内输送的热量(热泵型)称为制热量,单位与制冷量相同。

耗电量

TC:总容量(相应配比和室内设计温度下的制冷量或制热量);kw

PI:输入功率(制取相应冷量或热量所需的耗电量);kw

MCA MFA

MCA:最小线路电流(A)‘选择线径’

MFA:最大熔丝电流(A)‘选择空开’

COP

COP―――定频分体空调的指标

概念:在标准工况下,空调器制冷量与耗电量之比。

测定条件:按GB/T7725的要求,在标准工况下进行测试(室内温度27℃DB/19℃WB,室外温 度35℃DB/24℃WB)

能效等级分成1、2、3 三个等级,1级表示能效最高

SEER

季节能效比(SEER)―――变频分体空调的指标

概念:整个夏季,空调器的总制冷量和总耗电量之比。

测定条件:按GB/T7725的要求,取多个温度点下的COP按一定的时间比例进行计算得出的值,相当于一个制冷季的平均值。

能效等级分成1、2、3、4、5 五个等级,1级表示能效最高

IPLV(C)

制冷综合性能系数IPLV(C)―――多联式空调的指标

概念:整个夏季,不同配比工况下的能效系数

测定条件:按GB/T 18837-2002的要求,通过测试机组在四个不同的运行工况(已考虑温度及开启率)下的运行效率,并进行相应计算得出。

能效等级分成1、2、3、4、5三个等级,1级表示能效最高

IPLV(C) = 0.05 × A + 0.3 × B + 0.4× C + 0.25 × D

A---机组100%负荷时的运行效率 B---机组75%负荷时的运行效率

C---机组50%负荷时的运行效率 D---机组25%负荷时的运行效率

IPLV(C) 综合反映了多联机在部分负荷下的运行效率,根据统一的方法进行测试,更能公平合理的体现多联机产品的节能性!

管长:

多联机冷媒管都有管长限制

空调系统连接率:

运转范围:

空气源热泵都是在空气中汲取热量,所以运转受环境温度的影响,其制热能力还会随着环境温度的降低而下降(在零下的时候)。

衰减(温度衰减)

随着室外温度的降低,室外机制热能力产生衰减

例:(上图所示42HP的VRVⅢ室外机)
额定制热能力为132kw
从0℃以下开始衰减,在-11℃时能力为96.4kw(73%)

衰减(管长衰减)

随着配管长度的增加,室外机的能力也会有衰减

例:(以42HP的VRVⅢ室外机为例,额定制冷能力为118kw)
①如室内外机高低差30m(外机在上),最大管长60m时,
可查询衰减系数:0.94
外机实际制冷能力=118*0.94=110.92kw
②如室内外机高低差30m(外机在上),最大管长60m时,
可查询衰减系数:0.845
外机实际制冷能力=118*0.845=99.71kw