污水管道敷设于斜坡式防洪堤下,低于河水常水位
cjd881
cjd881 Lv.2
2017年08月09日 15:00:25
只看楼主

RT,污水管道敷设于斜坡式防洪堤下,距离防洪堤挡土墙3米,敷设深度低于河水常水位。敷设深度低于河水常水位,有什么问题吗?

RT,污水管道敷设于斜坡式防洪堤下,距离防洪堤挡土墙3米,敷设深度低于河水常水位。
敷设深度低于河水常水位,有什么问题吗?
isaiahwu
2017年08月10日 08:13:19
2楼
没问题,不过检查井盖要用密封型的。
回复
cjd881
2017年08月10日 17:36:56
3楼
isaiaheric 发表于 2017-8-10 08:13 没问题,不过检查井盖要用密封型的。密封井盖是类似法兰盘盖住,用螺帽固定的吗?还是有类似图集什么的
回复
cjd881
2017年08月10日 17:37:59
4楼
isaiaheric 发表于 2017-8-10 08:13 没问题,不过检查井盖要用密封型的。还是有双层井盖?
回复
co1510296481942
2017年11月10日 14:54:50
5楼
isaiahwu 发表于 2017-8-10 08:13 没问题,不过检查井盖要用密封型的。用密封的检查井,污水里的气体排不出去,不是容易出问题吗?
回复
isaiahwu
2017年11月13日 08:21:46
6楼
且土又木 发表于 2017-11-10 14:54 用密封的检查井,污水里的气体排不出去,不是容易出问题吗?密封检查井是需要设立通气管道的,可以隔一个井设一个。
回复
小小笨熊
2017年11月13日 15:53:22
7楼
都是大师啊 值得一学
回复
大头小脚
2018年06月07日 16:52:19
8楼
注意稳定性验算