某工程,信息中心使用中山冠虹15KVA UPS 一台集中供电,在1.7公里的路由上分布着5个终端点。每个终端点有计算机打印机和显示器以及一套监控报警设备。数据全部采用光纤传输,电源采用RVV3*2.0线材传输。现终端点计算机、显示器和打印机外壳金属部分带电,人接触无感觉,试电笔能够点亮。实际上电源线缆到达终端后只连接了零线和火线并测试正常,没有连接地线。而现在连接计算机、显示器、打印机任意一台设备外壳均带电,请大家赐教。
数据全部采用光纤传输,电源采用RVV3*2.0线材传输。