《张工培训分享》暖通设计常用估算值
张工培训土专家
2017年08月09日 10:36:58
只看楼主

暖通设计中经常会用到一些经验上的估算值,这些数字虽然有些较小偏差。但是由于这些经验数值的实用、快速,并不用通过详细计算。还是受到广大设计人员的喜爱,现在通过一些汇总整理分享给广大的设计人员。 面积估算 制冷机房:1%建筑面积 锅炉房:1%建筑面积 公建换热站:0.5%建筑面积 住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2 新风机房:20m2 通风兼排烟机房:20m2

暖通设计中经常会用到一些经验上的估算值,这些数字虽然有些较小偏差。但是由于这些经验数值的实用、快速,并不用通过详细计算。还是受到广大设计人员的喜爱,现在通过一些汇总整理分享给广大的设计人员。
面积估算
制冷机房:1%建筑面积
锅炉房:1%建筑面积
公建换热站:0.5%建筑面积
住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2
新风机房:20m2
通风兼排烟机房:20m2
排烟机房:15m2
加压送风机房:15m2
采暖小室:12m2
汽车库排烟:3个车位
汽车库补风:3个车位
排油烟井:3‰商铺面积
排油烟井:3‰商铺面积
层高估算
汽车库:最大800mm,最小600,一般700
螺杆机:净高4m
离心机:净高5m
锅炉:净高5m
溴化锂:净高5m
换热站:净高4m
尺寸估算
风井净尺寸:500mm
分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数
进风口布置间距:办公室2.5-3.5m 商场娱乐4-6m
电量估算
空调:70W/m2建筑面积
1HP:0.82Kw
冷却塔:冷却水量*3%
车库排烟:11/33Kw
车库补风:7.5Kw
排烟:22Kw
补风:11Kw
水泵:流量*扬程*5‰
中央空调:末端,10W/m2建筑面积
中央空调:机房,30W/m2建筑面积
蒸汽估算
溴化锂:制冷量1000Kw~1t/h0.6/0.8MPa
溴化锂:制冷量1000Kw~1.1t/h0.4MPa
采暖:3.6*热负荷/2000
荷载估算
制冷机房:1500Kg/m2,且有振动
锅炉房:1500Kg/m2,且有振动
换热站:1000Kg/m2
冷却塔:1000Kg/m2
空调机房:800Kg/m2
屋顶多联机:300Kg/m2
屋顶空调:300Kg/m2
屋顶风机:300Kg/m2
风冷热泵:500Kg/m2
油烟净化机组:200Kg/m2
地暖:120Kg/m2
基础高度
冷却塔:高出建筑完成面800mm
其余设备:高出建筑完成面200mm
管径估算
冷凝水管,制冷量<100Kw,DN32
冷凝水管,制冷量>100Kw,DN40
选型估算
冷却塔流量≈主机的冷吨数
价格估算
多联机:350元/m2建筑面积
多联机:500元/m2空调面积
风冷热泵:300元/m2建筑面积
中央空调:300元/m2建筑面积
水环热泵:开式冷却塔,350元/m2建筑面积
水环热泵:闭式冷却塔,400元/m2建筑面积
地源热泵:1000元/m2建筑面积
变风量:700元/m2建筑面积
负荷估算
采暖:40W/m2建筑面积
采暖:80W/m2采暖面积
办公:180W/m2空调面积
会议:230W/m2空调面积
多功能厅:250W/m2空调面积
小餐饮:250W/m2空调面积
大餐饮: 300W/m2 空调面积
免费打赏